Boa tarde caros colegas, mais uma vez recorro a este forum para ver se alguem me pode esclarecer uma dúvida.
tenho um edificio colectivo para certificar estou a tentar fazer pelo balcão digital, quando clico em nova instalação aparece uma caixa de dialogo que faz referencia a criação de uma instalação colectiva tendo para isso que enviar um email referindo o nip e a potencia dessa instalação... alguem me pode explicar isto!??!! ou o que tenho que fazer? tenho o seguinte:

quantidade | potencia | total Instalado | coeficiente | potencia a alimentar

12 | 6.9 | 82,8 | 0.56 | 46.37
2 | 10.35 | 20.7 | 0.56 | 11.6


S.comuns | 20.7 | 20.7 | 1 | 20.7

Totais | - | 124.2 | - | 78.67



obrigado pela ajuda!?


Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: criação de instalação colectiva

Mensagem por Gil82 »

Boas!

Para pedires a criação da instalação colectiva precisas de indicar a potência da Coluna (penso eu que a instalação estará apenas com um ramal de entrada).
A potência a indicar será com o coeficiente de simultaneidade, ou seja no teu caso 78670 VA.

Cumprimentos.
augustolucas
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 06 fev 2009, 19:47

Re: criação de instalação colectiva

Mensagem por augustolucas »

Boas, pelo que entendo para aceder á nova instalação terá que ter o NIP da instalação, para certificar-balcão digital-certiel-identificar todos os circuitos electricos da instalação,etc, conforme o projecto, que foram inseridos na base de dados julgo pela EDP.

12 fogos a 6,90 KVA

2 fogos a 10,35 KVA

1 serviços comuns a 20,70KVA

entrando com os factores de simultaneidade respectivos terá um potência a contratar de 78,67KVA


Cpts
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 762
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: criação de instalação colectiva

Mensagem por eng_jersilva »

Boas caros colegas,
obrigado pela ajuda a situação já foi resolvida. mais uma vez o meu muito obrigado
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: [email protected]
[email protected]
Responder

Voltar para “Não conformidades / CERTIEL”