Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio

Responder
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Tenho uma questão a colocar que é a seguinte: as canalizações de detecção de incêndio nos estabelecimentos recebendo público têm de ser resistentes ao fogo?? Está no ponto 801.2.1.2.2 das RTIEBT?

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
RuiSimoes1
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 01 dez 2009, 13:45
Localização: Alcochete

Re: Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio

Mensagem por RuiSimoes1 »

joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Tenho uma questão a colocar que é a seguinte: as canalizações de detecção de incêndio nos estabelecimentos recebendo público têm de ser resistentes ao fogo?? Está no ponto 801.2.1.2.2 das RTIEBT?

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Bom dia
sim o cabo tem de ser resistente ao fogo sim mesmo quando compra o cabo para esse fim eles só vendem com essas características, uma vez que como o nome diz, tem que ser um cabo especial, senão ardia antes de dar o alarme, mesmo assim esse cabo arde na mesma, só que é mais resistente ao fogo que os outros....
mas pelo que sei não é só nos estabelecimentos públicos é em qualquer espaço que se monte uma central de detecção de Incêndios....
Rui Simões
Avatar do Utilizador
Kykoo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 278
Registado: 21 mar 2010, 11:50
Localização: Póvoa de Varzim
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio

Mensagem por Kykoo »

De acordo com o:
Artigo 77.º do RSCIE

Protecção dos circuitos das instalações de segurança
1 — Os circuitos de alimentação das instalações referidas
no n.º 4 do artigo 72.º e os indispensáveis ao funcionamento
de locais de risco F devem ser independentes
de quaisquer outros e protegidos de forma que qualquer
ruptura, sobreintensidade ou defeito de isolamento num
circuito não perturbe os outros.
2 — Os circuitos de alimentação de equipamento de
pressurização de água para combate a incêndio e de ventiladores
utilizados no controlo de fumo devem ser dimensionados
para as maiores sobrecargas que os motores possam
suportar e protegidos apenas contra curto-circuitos.
3 — Os circuitos eléctricos ou de sinal das instalações
de segurança, incluindo condutores, cabos, canalizações e
acessórios e aparelhagem de ligação, devem ser constituídos,
ou protegidos, por elementos que assegurem em caso
de incêndio, a sua integridade durante o tempo necessário à
operacionalidade das referidas instalações, nomeadamente
respeitando as disposições do artigo 16.º com os escalões
de tempo mínimos constantes do quadro XXXIV abaixo
Como disse o colega anterior o cabo tem uma propriedade retardante na combustão do mesmo.

Cumpts,
Técnico de Sistemas Electrónicos de Segurança
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio

Mensagem por joaoosvaldo »

Qual a designação correcta para o cabo a utilizar na detecção de incêndio resistente ao fogo equivalente ao LiYCY???

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Cabo resistente ao fogo na detecção incêndio

Mensagem por LinceS@T »

joaoosvaldo Escreveu:Qual a designação correcta para o cabo a utilizar na detecção de incêndio resistente ao fogo equivalente ao LiYCY???

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Vê lá este, h**p://www.eurocabos.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=1236

Penso que é isto. JE-H (St) H E30

JE-H(St)H Bd FE 180/E30