Olá a todos,
Espero que me ajudem nesta situação.
Tenho em mãos um proj de segurança para elaborar em que:
O estabelecimento é um armazem com cerca de 200m2 que recicla toners para fotocopiadoras.
Podem-me dizer como enquadro esta situação para o cálculo da carga de incêndio modificada segundo o despacho nº 2072/2009.
Cumprimentos a todos
Densidade de carga incendio modificada
Re: Densidade de carga incendio modificada
Boa tarde,
Para calculo da densidade de carga modificada deves consultar o despacho 2074/2009 e ver na lista do quadro II quais as cargas ai aplicadas para essa actividade e depois aplicar a formula que refere acima, basta depois comparar o resultado obtido com a tabela no quadro X do decreto lei 220/2008 para ver a classe de risco.
cumprimentos
Para calculo da densidade de carga modificada deves consultar o despacho 2074/2009 e ver na lista do quadro II quais as cargas ai aplicadas para essa actividade e depois aplicar a formula que refere acima, basta depois comparar o resultado obtido com a tabela no quadro X do decreto lei 220/2008 para ver a classe de risco.
cumprimentos