Tenho algumas duvidas como ligar esta central e não tenho experiência em centrais de incêndio. Alguém me pode ajudar como ligar e manuais de montagem.
Cumprimentos
Central Kilsen NkB652
-
- Curioso
- Mensagens: 15
- Registado: 14 out 2007, 02:20
- Localização: Felgueiras
Re: Central Kilsen NkB652
Boa tarde,
não sei se ainda vou a tempo, mas trata-se de uma central convencional, tens de ligar os detectores a cada zona, respeitando as polaridades e tens de colocar a resistência fim de linha no último detector. Para verificares se está tudo bem, depois de ligados todos os detectores, com um Ohmimetro medes cada zona e tens de visualizar o valor da RFL, neste caso 4,7K.
Cuidado que as saídas de sirene também têm de levar RFL, caso contrário tens avaria de sirenes.
Cumprimentos
não sei se ainda vou a tempo, mas trata-se de uma central convencional, tens de ligar os detectores a cada zona, respeitando as polaridades e tens de colocar a resistência fim de linha no último detector. Para verificares se está tudo bem, depois de ligados todos os detectores, com um Ohmimetro medes cada zona e tens de visualizar o valor da RFL, neste caso 4,7K.
Cuidado que as saídas de sirene também têm de levar RFL, caso contrário tens avaria de sirenes.