Seguinte caso para esclarecimento:

ESPAÇO ADMINISTRATIVO = Local recebendo público.

Lotação segundo as RTIEBT = 40 pessoas, logo < 50, logo ILUM SEG TIPO D.

Sendo assim a iluminação de segurança limita-se a umas laternas portateis. No entanto o espaço deverá levar letreiros de saida, quanto mais não seja pois o regulamento de segurança contra incendio o exige.

Levando letreiros de saida ( blocos autonomos ) poderão estes ser encarados como iluminação de segurança pelo fiscal aquando da inspecção ? ( menos que 50KVA sem projecto de licenciamento ).

Perante este facto, obrigará a colocação de telecomando para os referidos letreiros de saida ?

Agradeço os vossos comentários.

PJP


mitrax
Curioso
Curioso
Mensagens: 55
Registado: 12 set 2008, 15:40
Localização: VNGaia
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA TIPO D

Mensagem por mitrax »

olá PJP,
Presentemente estou com a mesma duvida será que poderá dizer como resolveu a situação? Ou algum outro membro que tenha estado na mesma situação.

Grato.
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA TIPO D

Mensagem por amfys »

Relativamente ao tipo de iluminação de segurança, o estabelecido nas RTIEBT refere-se sempre ao mínimo exigível, ou seja, como no caso o mínimo é do tipo D, o colega pode perfeitamente prever iluminação de segurança do tipo D, C, B ou A.

Relativamente ao telecomando é obrigatório apartir do momento em que se trata de um estabelecimento recebendo o público e sejam aplicados os tipos de iluminação de segurança dos tipo A, B ou C.