Armaduras com kit de Emergência

Responder
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Armaduras com kit de Emergência

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Alguém tem um esquema de ligação de armaduras com kit de emergência, é que sei que é necessário utilizar mais um fio para além dos "normais" para a armadura, mas não sei o esquema e já agora o esquema no quadro eléctrico como fica?? O cabo a utilizar pode ser VV-U 4G2,5 mm2??

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Armaduras com kit de Emergência

Mensagem por Duzia12 »

Acho que é assim, mais um fio np cabo, pendurado no disjuntor de iluminação
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Armaduras com kit de Emergência

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:Acho que é assim, mais um fio np cabo, pendurado no disjuntor de iluminação
Mas a iluminação de ambiente tem tb de ter telecomando, para estabelecimentos recebendo público, certo? Logo, em principio deve ter de ser ligado ao bloco de telecomando, axo eu? Mas e o esquema no quadro eléctrico para efeitos desenho como fica, essa é a minha dúvida???
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
bluespirit
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 131
Registado: 26 dez 2008, 11:34
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez
Contacto:

Re: Armaduras com kit de Emergência

Mensagem por bluespirit »

Penso que aqui estão os esquemas básicos:
http://www.electricol.pt/Tabelas/Emertex.pdf

No entanto chamo a atenção para a utilização de telecomandos:
- Nem todos os telecomandos têm o mesmo valor de tensão de saida
- Aconselho a utilização da mesma marca tanto na armadura de emergência como como no telecomando
- Na situação de Kits, aconselho verificar o nivel de tensão dos dois equipamentos

Eu já tive chatices. Instalei em quadros eléctricos telecomandos da Pretrónica e as armaduras (que não me recordo a marca) sisplemente não respondiam à acção do telecomando. Substitui por telecomandos da Schneider, e o mesmo acontecia. Tive que substituir posteriormente pela marca das armaduras.
marcellomartins
Curioso
Curioso
Mensagens: 90
Registado: 08 fev 2008, 11:06
Localização: Sta. Maria Feira

Re: Armaduras com kit de Emergência

Mensagem por marcellomartins »

Precisas de ter uma Segunda linha (L2) sem comutaçao que alimenta somente o kit.
Mas tambem podes ligar na mesma linha e sp que alguem desligar o interruptor ou disjuntor, a luz de emrgencia acende..

Mas em lugares publicos deverá ser com a segunda linha pois só acende luz de emrgencia mesmo quando nao há energia.
Responder