Pisos garagens -1 e -2

Mensagem por arosa »

Boa tarde colegas,

Podiam-me esclarecer sobre a seguinte dúvida: Se no caso de 2 pisos de garagens -1 e -2, cada um com 140m2, pertencentes a um edifício habitacional de 5 pisos UTI, não devem a estes serem aplicados os requisitos da UTII, nomeadamente a aplicação de sprinklers e controlo de fumos mecânico?

Obrigado

A. Rosa


Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Pisos garagens -1 e -2

Mensagem por Pedro Barradas »

Havendo dois pisos abaixo do PR, além de constituirem uma UT II, enquadra-se na 2CRI, pelo que deve ser acautelado entre outras coisas os sistemas que mencionou.

O edifico é um edificio de utilização Mista da 2ª CRI...
A UT I, com altura >9m... certo?
A UT II, com 2 pisos abaixo do PR
Quem cria renasce todos os dias...
arosa
Curioso
Curioso
Mensagens: 41
Registado: 22 mar 2008, 17:02

Re: Pisos garagens -1 e -2

Mensagem por arosa »

Pedro Barradas Escreveu:Havendo dois pisos abaixo do PR, além de constituirem uma UT II, enquadra-se na 2CRI, pelo que deve ser acautelado entre outras coisas os sistemas que mencionou.

O edifico é um edificio de utilização Mista da 2ª CRI...
A UT I, com altura >9m... certo?
A UT II, com 2 pisos abaixo do PR
Boa noite Pedro Barradas,
Antes de mais, obrigado pela dica...
Sim, o edificio tem h>9m e os estancionamentos, com cerca de 140m2 cada, integrantes do edificio, encontram-se abaixo do plano de referência.

Esta dúvida surgio pela teimosia de um colega, que afirmou não ser necessário aplicar os requisitos da UTII, para estancionamentos enterrados, pelo facto dos mesmos estarem integrados na UTI e de serem de uso exclusivo dos residentes.

Cumps
A.R.
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Pisos garagens -1 e -2

Mensagem por Pedro Barradas »

... sendo um edifcio de 2ª CRI, na UTI, as vias verticais de circulação.. TEM de ter 1.40m de largura... vejam lá se o Arquitecto está cumprir TODOS os requisitos de SCIE... já estou a ver que a Area de implantação é curta... possivelmente é um fogo por piso... e enfim...
- A escada que acede ao piso abaixo do PR, não deve estar ligada à que serve os pisos acima da PR...
- Detecção gas combustivel na coluna montate
- Detecção CO nos estacionamentos...
- SADI...
- Isolamento e compartimentação corta-fogo, resistencia ao fogo, reacção ao fogo dos materias de construção... etc...
Quem cria renasce todos os dias...
izagalo
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 08 out 2010, 19:28

Re: Pisos garagens -1 e -2

Mensagem por izagalo »

Boas,

A lei não retroactiva.

O que existe chega.
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Pisos garagens -1 e -2

Mensagem por Pedro Barradas »

izagalo Escreveu:Boas,

A lei não retroactiva.

O que existe chega.
Não estamos a falar de edifícios existentes, mas de um projecto de edificio - Novo. Pelo menos assim o entendi.
Quem cria renasce todos os dias...