Boa noite colegas,
estou com uma dúvida em que gostaria de saber as vossas opiniões, numa cliníca dentária onde não irá ter mais que 50 pessoas, eu vou instalar blocos autónomos não permanentes, onde estes irão ficar a ser alimentados pela ilm normal do mesmo gabinete. Eu como nunca montei nenhum telecomando gostava de saber se a alimentação do mesmo tem que ser num dos circuitos de ilm normal ou pode ser um circuito direto?
No caso de serem blocos autónomos instalados no teto falso tipo «bandeira» onde se cola o pictograma fotolumenescente, uma vez que não podemos colar nada no respetivo bloco. Obrigado amigos


_Faisca
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: telecomando

Mensagem por ENERGY »

_faisca Escreveu:Boa noite colegas,
estou com uma dúvida em que gostaria de saber as vossas opiniões, numa cliníca dentária onde não irá ter mais que 50 pessoas, eu vou instalar blocos autónomos não permanentes, onde estes irão ficar a ser alimentados pela ilm normal do mesmo gabinete. Eu como nunca montei nenhum telecomando gostava de saber se a alimentação do mesmo tem que ser num dos circuitos de ilm normal ou pode ser um circuito direto?
No caso de serem blocos autónomos instalados no teto falso tipo «bandeira» onde se cola o pictograma fotolumenescente, uma vez que não podemos colar nada no respetivo bloco. Obrigado amigos
Boas
O telecomando pode ser alimentado por circuito próprio.
Se não coloca pictograma na bandeira do bloco, coloca em cima da porta pictograma do tipo fotoluminescente.
Cpts.
Energy
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: telecomando

Mensagem por _faisca »

Boas colega,
quando a funcionária for embora, vai desligar a ilm normal nos interruptores nos consultórios e no quadro ao ir embora. O telecomando para ficar em repouso temos que desligar o aparelho de corte das respetivas ilm ou ele assume o corte feito no comando?. Obrigado
_Faisca
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: telecomando

Mensagem por Pedro Barradas »

Se o bloco autónomo esta dentro das sals de consulta, nem precisa de qualquer pictograma.
Mas deve haver pictgrama ( pode ser o vinilico nas armaduras permenentes), se a UT for da 1ª Categoria de risco de Incêndio, nos blocos autónomos das saidas do edificio/ estabelecimento e nas zonas de circulação.
Quem cria renasce todos os dias...
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: telecomando

Mensagem por _faisca »

boa noite colegas,
só gostava de saber se é obrigatório colocar blocos autónomos nas casas de banho ou basta só colocar na zona onde fica o lavatório. Eu nunca coloquei nas casas de banho e nunca tive nenhuma não comformidade, só gostava de saber se neste momento sou obrigado a colocar mesmo sendo uma clinica de 5ª categoria onde não é necessário ilm de evacuação, eu é que gosto de os colocar por uma questão de bom senso. Estive um dia destes a almoçar num restaurante na zona de Matosinhos, restaurante que estava aberto à dias, terá uma capacidade para muito mais que 50 pessoas, espanto meu que não vi qualquer tipo de ilm de evacuação, na porta de entrada não tinha nada, na casa de banho tinha um fotolumenescente e na sala nen vê-los. Quanto à ilm ambiente só se os downlights tiverem kits de emergência coisa que não me parece. Eu já há algum tempo que não faço obras com vistoria da Certiel mas tento estar o mais actualizado possivel e tenho este fórum que se torna um excelente meio de exprimir e obter imformaçãoes. Obrigado colegas pela ajuda que me têm dado.
_Faisca
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: telecomando

Mensagem por Josecalado »

Pessoalmente já tive inspeções da Certiel em que nas WCs tinha um bloco autónomo não permanente de acordo com o projeto elétrico, estes blocos autónomos só estavam instalados na zona dos lavabos, depois veio a inspeção dos bombeiros e obrigaram à instalação de bloco autónomo permanente na porta de saída das WCs e não permanente na zona das sanitas.
Penso que não fará muito sentido a obrigação de blocos permanentes, num espaço que só tem uma única saída, agora concordo que na zona da sanita quando o espaço é totalmente fechado que deva ter iluminação de emergência.

Cumprs.
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: telecomando

Mensagem por Pedro Barradas »

Pelo SCIE, só é obrigado a colocar blocos autónomos, nas IS destinadas a publico e vestiários/ balneários >10m2 e nas destinadas a pessoas com mobilidade condicionada.prescrevo blocos Não permanentes - por questões de gestão energética. (vide Art.º 114 do RT-SCIE). E não tenho tido quaisquer tipo de problemas com a ANPC.

O que é importante é garantir, que a iluminação de emergência do espaço cumpra com os critérios do ponto 2 do Art.º 113 do RT-SCIE.
Quem cria renasce todos os dias...
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: telecomando

Mensagem por _faisca »

Boas colegas,
eu pergunto num restaurante cuja lotação ultrapassa as 50 pessoas, só possui na zona dos lavabos um pictograma fotolumenescente e na zona do público nen sinal de ilm evacuação. Não são só os bombeiros a quererem alterar os blocos, tive também um cliente onde a higiene e segurança no trabalho obrigou a trocar os blocos autonomos não permanentes por permanentes e colocar pictogramas fotolumenescente por baixo ou ao lado do bloco autónomo, temos que nos precaver para mais uma entidade que anda por todo lado. Colegas só mais uma questão, eu estou a fazer a instalação eléctrica de uma clinica dentária, onde vou colocar blocos não permanentes nas portas, a minha dúvida é como funciona o telecomando em repouso, o cliente tem que desligar o disjuntor da ilm ou não será necessário? Obrigado
_Faisca
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: telecomando

Mensagem por joaoosvaldo »

_faisca Escreveu:Boas colegas,
eu pergunto num restaurante cuja lotação ultrapassa as 50 pessoas, só possui na zona dos lavabos um pictograma fotolumenescente e na zona do público nen sinal de ilm evacuação. Não são só os bombeiros a quererem alterar os blocos, tive também um cliente onde a higiene e segurança no trabalho obrigou a trocar os blocos autonomos não permanentes por permanentes e colocar pictogramas fotolumenescente por baixo ou ao lado do bloco autónomo, temos que nos precaver para mais uma entidade que anda por todo lado. Colegas só mais uma questão, eu estou a fazer a instalação eléctrica de uma clinica dentária, onde vou colocar blocos não permanentes nas portas, a minha dúvida é como funciona o telecomando em repouso, o cliente tem que desligar o disjuntor da ilm ou não será necessário? Obrigado
Funcionamento do telecomando:

- É o dispositivo que coloca em repouso os blocos autónomos a partir de um ponto central;

- Este dispositivo só actua quando os blocos não estão alimentados pela rede;

- O estado da alimentação da rede anula automaticamente o estado de repouso dos blocos.

O modo de funcionamento do telecomando consiste no seguinte:

1º -Desliga-se a alimentação;
2º -Premindo-se o botão "EXTINTION" colocam-se os blocos em repouso.

Por exemplo quando se carrega no botão do telecomando a iluminação de segurança só passa ao estado de repouso quando se desliga a iluminação normal e quando for reestabelecida a iluminação normal a iluminação de segurança passa automaticamente para o estado de vigilância isto para evitar que por esquecimento não se carrega-se novamente no botão do telecomando.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
joaoricardosantos
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 30 jul 2012, 15:07

Re: telecomando

Mensagem por joaoricardosantos »

Como inicialmente também tive duvidas na forma de contemplar a situação relativamente à iluminação de emergência em lojas, resolvi a situação com demonstrado no anexo. Relativamente à forma de ligação dos automatos, existem certas marcas que providenciam o esquema de ligação dos telecomandos nos respectivos catalogos.
Anexos
Il emerg.JPG
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: telecomando

Mensagem por Pedro Barradas »

_faisca Escreveu:tive também um cliente onde a higiene e segurança no trabalho obrigou a trocar os blocos autonomos não permanentes por permanentes e colocar pictogramas fotolumenescente por baixo ou ao lado do bloco autónomo
Essa gente do HST e do HCCP... inventa muita coisa e exige coisas que NÂO são obrigatórias. Não sendo especialistas metem-se demasiadas vezes em "seara alheia"...
Última edição por Pedro Barradas em 11 set 2012, 11:53, editado 1 vez no total.
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: telecomando

Mensagem por Duarte82 »

No esquema representado, apenas adicionava uma informação que parece importante para o tema deste post. Indicaria a ligação do telecomando aos circuitos dos blocos autónomos.
Por outras palavras, os blocos já têm o cabo de alimentação H07V-U 3G1,5 em tubo VD16, mas a esta canalização ainda irá acompanhar um cabo H07V-U 2x1,5 em tubo VD16 (tem de ser em tubo diferente por ser cabo de sinal) que vem do telecomando.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: telecomando

Mensagem por Josecalado »

Duarte82 Escreveu:No esquema representado, apenas adicionava uma informação que parece importante para o tema deste post. Indicaria a ligação do telecomando aos circuitos dos blocos autónomos.
Por outras palavras, os blocos já têm o cabo de alimentação H07V-U 3G1,5 em tubo VD16, mas a esta canalização ainda irá acompanhar um cabo H07V-U 2x1,5 em tubo VD16 (tem de ser em tubo diferente por ser cabo de sinal) que vem do telecomando.
Boas!

Este tipo de instalação (Com 2 cabos) dificulta bastante na parte de execução, isto porque o espaço existente para a entrada de cabos nos blocos autónomos é bastante reduzida, e se for utilizado cabo H07-U 5G1,5 visto que o cabo tem caraterísticas para a tensão mais elevada, e de acordo com as normas não terá qualquer problema.
Eu pessoalmente já coloquei esta questão num seminário da Certiel, tendo o Eng. confirmado esta questão.

Cumprs.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: telecomando

Mensagem por ENERGY »

Josecalado Escreveu:
Duarte82 Escreveu:No esquema representado, apenas adicionava uma informação que parece importante para o tema deste post. Indicaria a ligação do telecomando aos circuitos dos blocos autónomos.
Por outras palavras, os blocos já têm o cabo de alimentação H07V-U 3G1,5 em tubo VD16, mas a esta canalização ainda irá acompanhar um cabo H07V-U 2x1,5 em tubo VD16 (tem de ser em tubo diferente por ser cabo de sinal) que vem do telecomando.
Boas!

Este tipo de instalação (Com 2 cabos) dificulta bastante na parte de execução, isto porque o espaço existente para a entrada de cabos nos blocos autónomos é bastante reduzida, e se for utilizado cabo H07-U 5G1,5 visto que o cabo tem caraterísticas para a tensão mais elevada, e de acordo com as normas não terá qualquer problema.
Eu pessoalmente já coloquei esta questão num seminário da Certiel, tendo o Eng. confirmado esta questão.

Cumprs.
Boas
Então faz transportar no mesmo cabo correntes fortes, e correntes fracas, sem qualquer separação fisica.
O problema dos Engºs dos Seminários, é que se entramos em pormenores muito especificos, eles não têm resposta, pois ainda são os Srs. do celebre 740/74, e depois os inspetores inspecionam de acordo com as RTIEBT, que têm algo de diferente.
Cpts.
Energy