Colocação de centrais

Mensagem por Idealuz »

Caros membros.

Antes de mais, boa noite a todos.

A minha questão é a seguinte.

Num prédio de construção nova, constituído apenas por 4 pisos e 1 garagem, cujas dimensões do prédio são de aproximadamente 21mt de comprimento e 10 de largura, o qual irá levar um sistema SADI, mais Detecção de Monóxido de carbono (garagens) eu posso colocar as centrais dentro da garagem do edifício, a qual é comum a todos junto ao portão de entrada principal, ou tenho obrigatoriamente que colocá-las no patamar das escadas por exemplo junto do quadro dos serviços comuns.

Anexo a planta do piso 0 (garagem e entrada principal) para melhor visualização do espaço.

Grato pela atenção
Anexos
02 - PLANTAS - RÉS DO CHÃO + 1º ANDAR Model (1).pdf
(19.93 KiB) Transferido 102 vezes


António Cavalheiro
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Colocação de centrais

Mensagem por Pedro Barradas »

Boas..
Presumo que só tenha Ficha SCIE ( 1ª CRI), certo?... e o projectista não anexou qq planta com a localização dos sistemas e equipamentos SCIE?

Se não o fez, deve e TEM de perguntar ao autor da Ficha SCIE onde quer.
Se não conseguir qq resposta do mesmo, exponha aqui que eu respondo-lhe.
Quem cria renasce todos os dias...
Idealuz
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 23 ago 2008, 19:39
Localização: Cacém
Enviou: 1 vez

Re: Colocação de centrais

Mensagem por Idealuz »

Boas

Obg, pelo esclarecimento.
Não existe nenhuma ficha técnica, nem projecto, o dono de obra pediu para ser implementado um sistema de monóxido de carbono mais o sadi, quanto à implementação de todo o equipamento eu sei onde e como colocar, só não sei é se a legislação implica na obrigação da colocação das centrais em locais especificos ou não.

Com os melhores cumprimentos
António Cavalheiro
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5251
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Colocação de centrais

Mensagem por Duzia12 »

Eo que é quediz a lei?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Colocação de centrais

Mensagem por ENERGY »

Duzia12 Escreveu:Eo que é quediz a lei?
Boas
Dúvidas surgem até aos mais expertes, ninguém conhece a 100% o conteudo dos regulamentos.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Colocação de centrais

Mensagem por Pedro Barradas »

Deve colocar as centrais no hall interior de entrada do prédio, por forma poderem ser monitorizadas (em permanência não dá... pois não existe vigilancia permanente/ posto de segurança, pois não?)

Não se esqueça dos avisadores optico-luminosos, fora e dentro do estacionamento. Os fora devem ser colocados, em ambas as antecâmaras ( do piso 0 e do acesso elevador), por cima da porta de acesso ao estacionamento.
É aconselhável prever um modulo de transmissão GSM ou fixo, de forma a alertar o responsável de segurança.
Também é obrigatório, caso exista gás combústivel, a colocação de detecção de gás combustivel na coluna montante, sendo que a CADG deve actuar o corte geral de gas ao edificio. - o rearme da valvula é sempre manual.