Duvida blocos autónomos

Responder
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Duvida blocos autónomos

Mensagem por _faisca »

Boa noite colegas, num edificio que vai ser remodelado para aparthotel, eu nos patamares dos apartamentos e escadaria vou colocar blocos autonomos permanentes, neste caso vou ter que ir buscar alimentação para os mesmos da ilm da escadaria, ou poderei ter 1 circuito só para eles? a questão do telecomando não será necessário, visto tratar se de um aparthotel onde estará 24 horas a funcionar e a nivel de público quase não terá nenhun. Gostava de saber a vossa opinião, se devo meter telecomando, mas a ilm estará sempre funcional acho que não será necessário.
obrigado


_Faisca
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por ENERGY »

_faisca Escreveu:Boa noite colegas, num edificio que vai ser remodelado para aparthotel, eu nos patamares dos apartamentos e escadaria vou colocar blocos autonomos permanentes, neste caso vou ter que ir buscar alimentação para os mesmos da ilm da escadaria, ou poderei ter 1 circuito só para eles? a questão do telecomando não será necessário, visto tratar se de um aparthotel onde estará 24 horas a funcionar e a nivel de público quase não terá nenhun. Gostava de saber a vossa opinião, se devo meter telecomando, mas a ilm estará sempre funcional acho que não será necessário.
obrigado

Boas
Então essa instalação não merece um projeto eletrico, se o tem, há que cumpri-lo.
Se não tem o melhor é começar a pensar em mandar fazer, pois para legalizar o Aparthotel as entidades competentes vão pedir de certeza, projectos de todas as especialidades.
Cpts.
Energy
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por _faisca »

boas amigo, sinceramente não sei se vai haver projecto, apenas gostava de saber a vossa opinião, pois como foi dito, nen todos os projectistas são iguais e por vezes o dinheiro fala mais alto. Mas nestes casos os blocos autónomos tem sempre que estar alimentados pela ilm normal, mesmo sendo patamares e escadaria que não serão desligados à noite, visto serem comandados por automáticos de escada. O telecomando já me imformei e não é obrgatório nestes casos, poderei por o telecomando para testes. Obrigado
_Faisca
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por joaoosvaldo »

No caso de levar Projecto o telecomando é obrigatório para esse tipo de edifício.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por projclvm »

Blocos autonomos, são alimentados por circuito independentes da iluminação normal. Para mais informações sugiro consulta das RTIEBT.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por joaoosvaldo »

projclvm Escreveu:Blocos autonomos, são alimentados por circuito independentes da iluminação normal. Para mais informações sugiro consulta das RTIEBT.
Não :!: Devem é derivar do circuito de iluminação normal do local afecto ao bloco autónomo. Exemplo da iluminação normal de um quarto deriva a iluminação de segurança afecta a esse quarto.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por _faisca »

no caso de serem blocos autonomos que ficam em escadarias e patamares são alimentados pela ilm dessas zonas? estamos a falar de circuitos de ilm que nunca são desligados, pois as pessoas utilizam estes acessos.
_Faisca
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por joaoosvaldo »

_faisca Escreveu:no caso de serem blocos autonomos que ficam em escadarias e patamares são alimentados pela ilm dessas zonas? estamos a falar de circuitos de ilm que nunca são desligados, pois as pessoas utilizam estes acessos.
Esta obrigação não está relacionada com o facto da iluminação estar desligada ou ligada. Esta medida serve para poupança das baterias dos blocos autónomos porque em caso de disparo da protecção da iluminação normal das escadarias apenas serão accionados os blocos autónomos das escadarias, ou seja, apenas estes ligam se derivarem da iluminação normal deste local e os restantes blocos autónomos espalhados pelo edifício mantêm-se desligados. A ideia é que os blocos autónomos liguem quando falha a iluminação do local e os restantes não afectos ao local não liguem.

Quando a falha é geral aí sim ligam todos.

P.S.: Já agora preencha os seus campos do perfil no "Painel de Controlo do Utilizador" e faça a sua apresentação. Ver no vídeo do link seguinte como fazer: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por Pedro Barradas »

... e acrescento que nessa transformação é obrigatorio a existência de Projecto SCIE, pelo que deverá ser seguido as indicações deste. Localização, tipo, etc...)
Os bloco devem ser permanentes, nas vias horizontais e verticas de evacuação e, bem como nas saidas deses mesmos percursos.
Dentro dos quartos (locais de risco E), não é exigivel a colocação de blocos autónomos.
Quem cria renasce todos os dias...
_faisca
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 137
Registado: 23 jun 2009, 20:49

Re: Duvida blocos autónomos

Mensagem por _faisca »

mas nestas situações a utilizção do telecomando não faz sentido, uma vez que o aparthotel estará 24 h aberto não havendo necessidade de colocar os blocos autonomos no estado de repouso.