Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Nuno Cordeiro »

Boa tarde a todos,
Como Técn. de Segurança, costumo recomendar equipar os quadros eléctricos com extintor de CO2, geralmente de 5 kg de capacidade, principalmente porque é um agente extintor limpo e que não causa danos acrescidos à instalação, ao contrário do pó-químico ABC (que embora eficaz e recomendado até determinada voltagem, é eficaz na extinção do foco de incêndio).

Aos especialistas, pergunto se há algum diploma ou norma que refira a obrigatoriedade de uso de CO2?

Muito obrigado desde já,

Nuno Cordeiro
Técn. Segurança V


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por nelmindo »

Não existe algum documento normativo, que obrigue a ser CO2.
Nuno Cordeiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 02 mar 2012, 14:47

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Nuno Cordeiro »

Obrigado,
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por amfys »

Pode-se basear-se no ponto 5.1 da Nota Técnica n.º17 da ANPC "SISTEMAS DE EXTINÇÃO POR AGENTES GASOSOS":
5.1 Dióxido de Carbono (CO2)
As aplicações típicas do CO2 são em instalações técnicas de:
 Geradores de emergência,
 Postos de transformação,
 Salas de quadros eléctricos,
 Computadores,
 Oficinas (cabines) de pintura,
 Oficinas de impressão,
 Equipamentos em cozinhas industriais, etc.
Creio que devem existir mais documentos que suportem isto. Aguardemos que mais colegas se pronunciem.
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Pedro Barradas »

As instalações electricas devem ser protegidas com extintores com agente extintor adequados para Fogos do tipo E.Para esse tipo de fogos é indicado a utilização de agentes extintores gasosos, como por exemplo de CO2, ou de gases inertes (substancialmente mais caros e alguns com perigo para o ambiente).

O extintor de Pó quimico, polivalente, apto para fogoas de classes A, B e C, é também utilizável em fogos do tipo E, mas tem limites de utilização ( nomeadamente na tensão máxima a que pode ser utilizável e o facto de o PÓ destruir os equipamentos com o qual contacta - é extremamente agressivo com os metais, inutilizando, por exemplo circuitos electrónicos)

Legislação não existe, mas EXISTE vasta documentação técnica que deve ser seguida.
Quem cria renasce todos os dias...
Nuno Cordeiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 02 mar 2012, 14:47

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Nuno Cordeiro »

Em Portugal, contrariamente aos EUA e alguns países da Europa, não está estabelecida a classe E (fogos em instalações eléctricas sob tensão). Temos, sim, as classes A, B, C, D e F (fogos envolvendo produtos para cozinhar em aparelhagem de cozinha).

Fiquem bem
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Pedro Barradas »

Nuno Cordeiro Escreveu:Em Portugal, contrariamente aos EUA e alguns países da Europa, não está estabelecida a classe E (fogos em instalações eléctricas sob tensão). Temos, sim, as classes A, B, C, D e F (fogos envolvendo produtos para cozinhar em aparelhagem de cozinha).
Tem razão quanto à incorrecção da classe de fogo E, mas acaba por ser uma "designação corrente"... apesar da NP EN 2:1993/A1:2005, não prever.

e sim, estaremos a falar de fogos em instalções electricas sob tensão.

A classe de fogo F (inserida em 2005), aplica-se a fogos que envolvem óleos comestíves, tipo os usados na cozinha, ou gorduras. São designadas fogos "Classe K" no sistema americano, e "Classe F" no sistema Europeu/Australiano.
Quem cria renasce todos os dias...
Avatar do Utilizador
andrebotelho
Curioso
Curioso
Mensagens: 26
Registado: 04 mar 2011, 22:41
Localização: Cadaval

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por andrebotelho »

Qualquer um deles é adequado á baixa tensão. O problema da utilização de pó quimico é que o equipamento do quadro fica destruido, visto o pó ser tão fino de danifica o funcinamento dos aparelhos.
O CO2 não tem esse problema.
Nuno Cordeiro Escreveu:Boa tarde a todos,
Como Técn. de Segurança, costumo recomendar equipar os quadros eléctricos com extintor de CO2, geralmente de 5 kg de capacidade, principalmente porque é um agente extintor limpo e que não causa danos acrescidos à instalação, ao contrário do pó-químico ABC (que embora eficaz e recomendado até determinada voltagem, é eficaz na extinção do foco de incêndio).

Aos especialistas, pergunto se há algum diploma ou norma que refira a obrigatoriedade de uso de CO2?

Muito obrigado desde já,

Nuno Cordeiro
Técn. Segurança V
###########
Cumprimentos.
André Botelho
Avatar do Utilizador
brun0
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 04 fev 2012, 19:35
Localização: Almada

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por brun0 »

Creio que os extintores de pó químico não se costumam utilizar em instalações ou equipamentos eléctricos e electrónicos, pois o pó danifica os circuitos e os seus componentes. Como disse o Pedro Barradas.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por ENERGY »

Boas
Tubo o que levar com o ABC, vai para o lixo, se não fica danificado pelo fogo, fica pelo pó, daí usar o CO2
Cpts.
Energy
shok
Curioso
Curioso
Mensagens: 79
Registado: 11 nov 2010, 20:51
Localização: macedo de cavaleiros
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por shok »

para fogos com equipamentos eléctricos o melhor e mais barato é mesmo a água.

Extintor de água com difusor micro gota. não é condutor e apaga com muita eficácia, e a água é mais barata que o co2 e que o pó químico.

O problema é que cá em portugal quem define as leis só olha para um lado.
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Mário »

Boas
shok Escreveu:para fogos com equipamentos eléctricos o melhor e mais barato é mesmo a água.
Extintor de água com difusor micro gota. não é condutor e apaga com muita eficácia, e a água é mais barata que o co2 e que o pó químico.
O problema é que cá em portugal quem define as leis só olha para um lado.
Calma, é necessário saber que matéria está a arder. O oleo é mais leve.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Pedro Barradas »

shok Escreveu:para fogos com equipamentos eléctricos o melhor e mais barato é mesmo a água.

Extintor de água com difusor micro gota. não é condutor e apaga com muita eficácia, e a água é mais barata que o co2 e que o pó químico.

O problema é que cá em portugal quem define as leis só olha para um lado.
essa é outra teoria...efectivamente não contemplada na nossa actual legislação...
Existem tecnicos que defendem a utilização da agua nebulizada a alta pressão....para combate de fogos originados em inst. electricas sob tensão, outros não.
Ficamos pelo RT-SCIE.
O mesmo se passa, mas aqui é uma situação consensual, quando o regulamento obriga a colocar extintores ABC ( em alguns casos, extintores móveis, com 25 e 50kg), em locais com armazenamento de liquidos inflamáveis.. quando o mais indicado, é extintores a agua com agente espumifero.
Quem cria renasce todos os dias...
Nuno Cordeiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 02 mar 2012, 14:47

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Nuno Cordeiro »

Penso que é aceitável a regra de ouro que água e electricidade nunca deram-se bem. A água nebulizada ou atomizada actua na combustão, basicamente, por arrefecimento, uma vez que possui um elevado calor latente. Esta é muito eficaz em fogos da clsse A, B (com restrições), C e admissível em fogos eléctricos até à tensão de 500 V.

Pessoalmente, nunca recomendo a água como agente extintor para fogos em equipamentos ou instalações eléctricas, uma vez que há alternativas bem mais eficazes e seguras.

Fiquem bem
Nuno Cordeiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 02 mar 2012, 14:47

Re: Extintor adequado para quadro eléctrico

Mensagem por Nuno Cordeiro »

A utilização de pó-químico em fogos de líquidos combustíveis é excelente, se estivermos a falar de 1ª intervenção. Claro que se falarmos em fogos de certa dimensão, com grandes quantidades de combustível, a 2ª intervenção vai, certamente, aplicar a água com aditivos, nomeadamente espumíferos.