Boa tarde a todos,
Alguém sabe se há obrigatoriedade dos quadros eléctricos (em locais de acesso público) têm de estar trancados à chave? Qual alegislação a consultar?

Agradeço desde já a atenção disponibilizada


danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por danieljpires »

os quadros eléctricos são classificados como BA4 (só lhe podem aceder pessoas com conhecimentos de electricidade), logo para que este acesso seja garantido pode-se colocar uma chave
Daniel Silva Pires - Eng.º
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por jaimereis »

pode-se não!! deve-se!!! normalmente usa-se a 405 para quadros normais, e para os de segurança usa-se a 455, são chaves que praticamente só os electricistas e os vigilantes teem
Jaime Reis
danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por danieljpires »

Essa chave não é a vulgarmente chamada por chave triangular tipo YALLE?
Daniel Silva Pires - Eng.º
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por jaimereis »

não, são chaves normais

essas de que fala, geralmente são aplicadas nas portas de acesso aos quadros electricos de maquinas( portas dos chillers, unidades AVAC, etc.)
Jaime Reis
danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por danieljpires »

ha ok.

Não tinha conhecimento das chaves 405 e 455

Como digo sempre todos os dias aprendemos sempre algo de novo hehehe
Daniel Silva Pires - Eng.º
Nuno Cordeiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 02 mar 2012, 14:47

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por Nuno Cordeiro »

Muito obrigado a todos.
No entanto, se souberem, agradecia que me indicassem qual o diploma em que isso consta?

Fiquem bem,

Nuno Cordeiro
Téc. Segurança V
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por jaimereis »

por isso é que participamos neste forum, para aprender...pelo menos é esse o meu objectivo...
Jaime Reis
danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por danieljpires »

RTIEBT - (implicitamente) - BA4 ou BA5
Daniel Silva Pires - Eng.º
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por jaimereis »

Nuno Cordeiro Escreveu:Muito obrigado a todos.
No entanto, se souberem, agradecia que me indicassem qual o diploma em que isso consta?

Fiquem bem,

Nuno Cordeiro
Téc. Segurança V

nas RTIEBT diz que só pessoal qualificado pode mexer em instalações electricas, e o bom senso diz que para que pessoas não qualificadas não mexam é fechado a chave
Jaime Reis
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por ENERGY »

Boas
Tem aqui algo identico que ajuda a compreender melhor a razão da obrigatoriedade dos quadros elétricos instalados em locais recebendo público terem de estar munidos de fechadura.
Por exemplo as portas de acesso aos ductos, em edificios recebendo público, devem ser munidas de um dispositivo de fecho, que impeça o acesso aos ductos a pessoas não autorizadas, RTIEBT 803.4.2.8
Cpts.
Energy
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por ohmico »

ENERGY Escreveu:Boas
Tem aqui algo identico que ajuda a compreender melhor a razão da obrigatoriedade dos quadros elétricos instalados em locais recebendo público terem de estar munidos de fechadura.
Por exemplo as portas de acesso aos ductos, em edificios recebendo público, devem ser munidas de um dispositivo de fecho, que impeça o acesso aos ductos a pessoas não autorizadas, RTIEBT 803.4.2.8

Boas,

por aqui não estou a vêr a relação com o eventual fecho das portas dos quadros.

Já agora, e se o quadro não tiver o corte geral acessível do exterior, também pode ser fechado à chave?

ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por ENERGY »

ohmico Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Tem aqui algo identico que ajuda a compreender melhor a razão da obrigatoriedade dos quadros elétricos instalados em locais recebendo público terem de estar munidos de fechadura.
Por exemplo as portas de acesso aos ductos, em edificios recebendo público, devem ser munidas de um dispositivo de fecho, que impeça o acesso aos ductos a pessoas não autorizadas, RTIEBT 803.4.2.8

Boas,

por aqui não estou a vêr a relação com o eventual fecho das portas dos quadros.

Foi apenas para comparar, que se a porta de um ducto aonde podem apenas passar cablagens tem de estar fechada à chave, logo a porta de um quadro que estiver acessivél ao público, mais sentido faz estar fechada à chave, pois nunca se sabe se um cliente descontente se dirige ao quadro eléctrico e desliga a luz, deixando os utentes desse estabelecimento em pánico, podendo daí advir vários danos quer pessoais quer materiais etc.

Já agora, e se o quadro não tiver o corte geral acessível do exterior, também pode ser fechado à chave?

Se o quadro eletrico estiver instalado mesmo que seja dentro de um armário, e esse armário tiver portas e esteja acessivél ao publico tem de ter fechadura no ato da inspeção, depois impera o bom senso de cada um, pois ainda se vê em muitos estabelecimentos os quadros dentro de armários e completamente acessiveis ao publico.

ohmico
Cpts.
Energy
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por amfys »

Nas RTIEBT:
801.2.1.1.8 — Em estabelecimentos recebendo público, os quadros e os dispositivos de seccionamento, comando e protecção dos circuitos devem ser inacessíveis ao público, só podendo ser manobrados por pessoas qualificadas (BA5) ou por pessoas instruídas (BA4), devidamente autorizadas.
O que significa que o quadro ou o local onde este se encontra (sala ou nicho técnico por exemplo) devem possuir chave precisamente para limitar o acesso a pessoas BA4 ou BA5.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Acesso quadros eléctricos

Mensagem por Duzia12 »

E a botoneira de emegência na entrada???