Cabo H07V-R

Mensagem por Vitorlourenço »

Boa Tarde.
Peço o favor que me informe do seguinte:
Para ligar um cabo H07V-R de 6 mm a um seccionador-fusível é necessário, colocar um terminal?
As ponteiras de 6mm são indicadas?
Ou outro tipo de terminal?
Ou liga-se diretamente?

Cumprimentos, obrigado
Vitor Lourenço


pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 986
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Cabo H07V-R

Mensagem por pedro caetano »

boas. se vai colocar o chamado tribloco fusivel não necessita de terminais quanto muito ponteiras, e igual para o neutro. as ponteiras são so para fio flexivel. ai ne4sse caso uma vez que muda a portinhola podia colocar fios de 10 mm ate ao contador. mas isso é uma opcão. cump
Vitorlourenço
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 14 mar 2021, 15:09
Localização: Charneca de Caparica

Re: Cabo H07V-R

Mensagem por Vitorlourenço »

Boas
Agradeço o esclarecimento.
Sendo assim para ligar os respetivos condutores de fase aos seccionadores-fusíveis não é necessário terminais ou ponteiras, basta ligar diretamente?
Para ligar no dispositivo de neutro é a mesma situação?
Envio em anexo foto para visualizar o tipo de cabos.
Para fazer este serviço só depois de cortar a energia da baixada na caixa de portinhola.

Muito obrigado
Vitor Lourenço
Anexos
Portinhola.pdf
(575.33 KiB) Transferido 96 vezes
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 986
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Cabo H07V-R

Mensagem por pedro caetano »

boas. se aplicar os triblocos pois não necessita de terminais pois liga direto os fusiveis são de 22x58 cilindricos. se quiser por ponteiras acho que não tenha problema. cump
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Cabo H07V-R

Mensagem por lcmmonteiro »

Este já é o terceiro tópico que o autor cria com basicamente a mesma questão.

Aparentemente ainda não apresentou as suas questões relacionadas diretamente com a nova portinhola ou se é a mesma bem como se vai manter ou substituir as bases de fusíveis.

Solicito que exponha as suas questões de forma clara 3 direta para evitar más interpretações e conselhos fora do contexto.