Harmonicas

Mensagem por Mario Lopes »

Boas,

Pela Norma NP EN 50160:2001 a THD da tensão de alimentação (incluindo os harmónicos até à ordem 40) não deve ultrapassar 8%.
A empresa que analisou a rede informou que estava tudo bem, mas pelo gráfico diria que a média é entre 15 a 20%. É o que depreendem também?
Anexos
Grafico análise Harmonica.pdf
(158.88 KiB) Transferido 89 vezes


dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: Harmonicas

Mensagem por dsrsantos »

Parece-me que o gráfico representa as de tensão e de corrente, conforme legenda.
As de corrente sim estão entre os 10 e os 25, já as de tensão quase não passam dos 5%. Presumo eu, já que as cores estão iguais para tensão e corrente...