E obrigatório disjuntores bipolares corte neutro nos novos Q/E?
CUMPRIMENTOS
Obrigatório disjuntores corte neutro bipolares
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 987
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 376 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
Re: Obrigatório disjuntores corte neutro bipolares
boas . que eu saiba não é obrigatorio. mas na reparação de avarias da uma grande ajuda. cump
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Obrigatório disjuntores corte neutro bipolares
Não é obrigatório, mas como o colega Pedro disse, é uma ajuda brutal nas fugas à terra.
No entanto é proibido em distribuição TN.
No entanto é proibido em distribuição TN.
Re: Obrigatório disjuntores corte neutro bipolares
É proibido o corte "de neutro" (PEN) no TN-C. No TN-S pode ser.