Dimensionamento cabo/proteção Q.E elevador

Responder
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Dimensionamento cabo/proteção Q.E elevador

Mensagem por Gomes93 »

Boas pessoal, encontro-me a dimensionar uma canalização para alimentar um Q.E de um elevador.

Estou com dúvidas em relação à obtenção da corrente de serviço.

Características do Elevador:
Motor trifásico
Inominal(Inom)=12,5 A
Iarranque(Iarr)= 15,5A
Cabo instalado à vista por abraçadeiras
Distância= 20 m

Apenas tenho estes dados.

Ib = Inom + (Iarr/3) = 12,5 + (15,5/3) = 17,6 A

Método de referência E : Quadro 52 - C9

Cabo: s= 4mm2, sendo Iz = 34 A

Iz ≥ Ib : 34 ≥ 17,6

Disjuntor: In= 25A, sendo I2= 32,5 A

Ib ≤ In ≤ Iz : 17,6 ≤ 25 ≤ 34
I2 ≤ 1,45 x Iz : 32,5 ≤ 49,3

Queda tensão = 0,22 V = 0,1%

Resumo da canalização:
Cabo FVV 5G4 mm2
Interruptor Diferencial Tipo B 32A e 300mA
Disjuntor Curva C de calibre 25A

Este dimensionamento está correto? Qual é a vossa opinião


Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Dimensionamento cabo/proteção Q.E elevador

Mensagem por Gomes93 »

?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Dimensionamento cabo/proteção Q.E elevador

Mensagem por Duzia12 »

Deveria ser o geral de 4x40A
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”