Quadro Eléctrico

Responder
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Quadro Eléctrico

Mensagem por Electrobom »

Olá compartilho convosco este quadro eléctrico, com obejectivo de obter contribuções sobre o seu dimensionameto.
Anexos
QUADRO ELÉCTRICO.pdf
(143.88 KiB) Transferido 119 vezes


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por lcmmonteiro »

Alguma razão em particular para proteger o circuito de tomadas com disjuntor 10A?

Nao existe proteção diferencial de 30mA?
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 18 mai 2019, 21:55 Alguma razão em particular para proteger o circuito de tomadas com disjuntor 10A?

Nao existe proteção diferencial de 30mA?
Existe sim diferencial com sensibilidade de 30mA. Quanto aos 10A é para alimentar um circuito com 4 tomadas.
Dias.Rje
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 05 set 2018, 09:32
Localização: Almada
Enviou: 1 vez

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por Dias.Rje »

Boa tarde,

O que mais me saltou à vista foi p PDC>1kA. Deve haver ai algum engano.
Cumprimentos,
Ricardo Dias
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por lcmmonteiro »

Sim também concordo.

Tal como a distribuição de fases ser identificada como rst. Devia ser l1 l2 e l3.

Na minha opinião faltam alguns equipamentos nesse quadro.

Tais como analisador toros de leitura proteção vigi...

Mas o projectista deve selecionar os equipamentos mediante a real necessidade.

Recordo me que a cerca de 2 anos montei um quadro deste género para um datacenter e tinha muito mais equipamento do que este apresenta.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 20 mai 2019, 20:54 Sim também concordo.

Tal como a distribuição de fases ser identificada como rst. Devia ser l1 l2 e l3.

Na minha opinião faltam alguns equipamentos nesse quadro.

Tais como analisador toros de leitura proteção vigi...

Mas o projectista deve selecionar os equipamentos mediante a real necessidade.

Recordo me que a cerca de 2 anos montei um quadro deste género para um datacenter e tinha muito mais equipamento do que este apresenta.
Este quadro foi projectado para uma escola localizada numa zona rural e têm como requisito minimizar os custo quanto possivel.
Quanto aplicação do relé vigi ainda não utilizei.

A denominação das fases como l1, l2 e l3 é obrigatório?
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por Electrobom »

Dias.Rje Escreveu: 20 mai 2019, 14:24 Boa tarde,

O que mais me saltou à vista foi p PDC>1kA. Deve haver ai algum engano.
Realmente estou com dificuldade em determinar o pdc do aparelho de corte, sei que devo conhecer a Icc da isntalação. Mais estou com dificuldade poderia dar uma ajuda?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por lcmmonteiro »

Numa instalação doméstica não existe necessidade em sequenciar as fases a não ser que tenha algum motor trifásico e aí sim necessita identificar individualmente e conhecer a fase R a fase S e a fase T.

Caso contrário devem ser identificadas como linhas L1 L2 e L3 bem como o neutro N.

Neste tipo de quadros em particular eu pessoalmente até os barramentos identifico individualmente bem como a entrada do disjuntor do tipo masterpack.

Amanhã pode ser outro técnico a realizar intervenções e está tudo marcado.

Relativamente ao vigi tem que ter alguma forma de analisar a alimentação e garantir que existem protecções mínimas que garantem a segurança da instalação
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por lcmmonteiro »

Estava a responder a questão anterior quando colocou a nova questao

Existem vários fatores a considerar no cálculo do PDC.

Encontr tais informações nas RTIEB.

Neste site também tem uma boa explicao que ajuda a entender o que é o PDC e o que ter em conta

https://www.voltimum.pt/artigos/licoes- ... rotecnia-2
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 21 mai 2019, 20:24 Estava a responder a questão anterior quando colocou a nova questao

Existem vários fatores a considerar no cálculo do PDC.

Encontr tais informações nas RTIEB.

Neste site também tem uma boa explicao que ajuda a entender o que é o PDC e o que ter em conta

https://www.voltimum.pt/artigos/licoes- ... rotecnia-2
Muito interessante
Obrigado.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por Electrobom »

lcmmonteiro Escreveu: 21 mai 2019, 20:19 Numa instalação doméstica não existe necessidade em sequenciar as fases a não ser que tenha algum motor trifásico e aí sim necessita identificar individualmente e conhecer a fase R a fase S e a fase T.

Caso contrário devem ser identificadas como linhas L1 L2 e L3 bem como o neutro N.

Neste tipo de quadros em particular eu pessoalmente até os barramentos identifico individualmente bem como a entrada do disjuntor do tipo masterpack.

Amanhã pode ser outro técnico a realizar intervenções e está tudo marcado.

Relativamente ao vigi tem que ter alguma forma de analisar a alimentação e garantir que existem protecções mínimas que garantem a segurança da instalação
A designação como l1, l2 e l3 é também uma nomenclatura para designação das fazes para poder fazer o equilíbrio delas. R, S, T não foge a regra.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Quadro Eléctrico

Mensagem por lcmmonteiro »

São linhas de tensão daí a sigla L.

So é após analisar a sequência e o desfasamento pode identificar como R S ou T.

Até chegar a este ponto são apenas linhas L1 L2 e L3
Responder