Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 117
- Registado: 05 fev 2010, 01:10
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Tenho tubagem enterrada (tubo isogris) para a montagem de uns projetores exteriores ao nível do chão.
Os tubos isogris surgem do chão e como tal se não tiver algum cuidado serão um autêntico funil para a água entrar e ser conduzida até à caixa de visita onde estão ligados.
Que posso fazer para garantir que estes tubos ficam estanques? Faz sentido conduzi-los até uma caixa exterior estanque? É que da minha parca experiência não é fácil garantir que um tubo destes enfiado numa caixa estanque fique realmente estanque, dado que a borracha que é necessário perfurar acaba por não se ajustar a 100% ao tubo.
Haverá alguma tampa estanque de borracha que possa ser aplicada na ponta do tubo e fazer passar por essa tampa o cabo elétrico propriamente dito? O que é que costumam fazer nestes casos?
Ocorreu-me também injetar cola&veda, ou silicone, na ponta do tubo depois de passar o cabo elétrico. Será uma solução possível?
Os tubos isogris surgem do chão e como tal se não tiver algum cuidado serão um autêntico funil para a água entrar e ser conduzida até à caixa de visita onde estão ligados.
Que posso fazer para garantir que estes tubos ficam estanques? Faz sentido conduzi-los até uma caixa exterior estanque? É que da minha parca experiência não é fácil garantir que um tubo destes enfiado numa caixa estanque fique realmente estanque, dado que a borracha que é necessário perfurar acaba por não se ajustar a 100% ao tubo.
Haverá alguma tampa estanque de borracha que possa ser aplicada na ponta do tubo e fazer passar por essa tampa o cabo elétrico propriamente dito? O que é que costumam fazer nestes casos?
Ocorreu-me também injetar cola&veda, ou silicone, na ponta do tubo depois de passar o cabo elétrico. Será uma solução possível?
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Boasnfh Escreveu: ↑21 nov 2018, 19:30 Tenho tubagem enterrada (tubo isogris) para a montagem de uns projetores exteriores ao nível do chão.
Os tubos isogris surgem do chão e como tal se não tiver algum cuidado serão um autêntico funil para a água entrar e ser conduzida até à caixa de visita onde estão ligados.
Que posso fazer para garantir que estes tubos ficam estanques? Faz sentido conduzi-los até uma caixa exterior estanque? É que da minha parca experiência não é fácil garantir que um tubo destes enfiado numa caixa estanque fique realmente estanque, dado que a borracha que é necessário perfurar acaba por não se ajustar a 100% ao tubo.
Haverá alguma tampa estanque de borracha que possa ser aplicada na ponta do tubo e fazer passar por essa tampa o cabo elétrico propriamente dito? O que é que costumam fazer nestes casos?
Ocorreu-me também injetar cola&veda, ou silicone, na ponta do tubo depois de passar o cabo elétrico. Será uma solução possível?
A caixa de visita convém não ter fundo, e as caixas de derivação que colocar nessa caixa de visita devem ser depois das ligações elétricas cheias com gel ou outro produto isolante, e assim não tem qualquer problema com a humidade, deve usar cabo próprio, do tipo XV Preto com a secção adequada.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 117
- Registado: 05 fev 2010, 01:10
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
A caixa de visita foi feita com recurso a uma caixa de propiletileno destas:
http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 58766.aspx
Posso sempre furar o fundo para que a água eventualmente se infiltre na terra caso entre, mas por outro lado corro o risco de a água subir também por aí.
Em todo o caso, as caixas de derivação que vou ter aí, à semelhança de noutras caixas de visita que já tenho, serão estanques e cheias de gel isolante. Em todo o caso, se houver alguma coisa que eu possa fazer para minimizar a entrada de água e que seja comum fazer nestas situações, agradeço todas as dicas possíveis.
http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... 58766.aspx
Posso sempre furar o fundo para que a água eventualmente se infiltre na terra caso entre, mas por outro lado corro o risco de a água subir também por aí.
Em todo o caso, as caixas de derivação que vou ter aí, à semelhança de noutras caixas de visita que já tenho, serão estanques e cheias de gel isolante. Em todo o caso, se houver alguma coisa que eu possa fazer para minimizar a entrada de água e que seja comum fazer nestas situações, agradeço todas as dicas possíveis.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 204
- Registado: 09 out 2016, 14:14
- Localização: Açores, São Miguel
- Agradecimento recebido: 16 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
já usei silicone e tento por os tubos virados para baixo, para a agua de cima não entrar diretamente no tubo. No fundo da caixa costumo por brita.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 117
- Registado: 05 fev 2010, 01:10
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Pressupondo aí que a caixa estará sem fundo (brita em cima de terra), certo?RicardoENTA Escreveu: ↑22 nov 2018, 13:42 já usei silicone e tento por os tubos virados para baixo, para a agua de cima não entrar diretamente no tubo. No fundo da caixa costumo por brita.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 204
- Registado: 09 out 2016, 14:14
- Localização: Açores, São Miguel
- Agradecimento recebido: 16 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
sim
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Resumindo,
Caixas cheias de gel e tubos virados para baixo! Certo?
A parte de retirar o fundo da caixa de vistia é que me preocupa (não percebo). Como disse o nfh a água não pode subir, vinda da terra? Se a caixa tiver o IP e IK correcto não pode ser instalada como vêm de fábrica? Porque violar o IP do equipamento?
Cumps
Caixas cheias de gel e tubos virados para baixo! Certo?
A parte de retirar o fundo da caixa de vistia é que me preocupa (não percebo). Como disse o nfh a água não pode subir, vinda da terra? Se a caixa tiver o IP e IK correcto não pode ser instalada como vêm de fábrica? Porque violar o IP do equipamento?
Cumps
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Boasedeluz Escreveu: ↑23 nov 2018, 19:19 Resumindo,
Caixas cheias de gel e tubos virados para baixo! Certo?
A parte de retirar o fundo da caixa de vistia é que me preocupa (não percebo). Como disse o nfh a água não pode subir, vinda da terra? Se a caixa tiver o IP e IK correcto não pode ser instalada como vêm de fábrica? Porque violar o IP do equipamento?
Cumps
Este tipo de caixas por norma não tem designado qualquer IP, logo a agua entra com facilidade pela tampa.
Eu por norma quando as uso corto-lhe o fundo ou faço alguns furos.
A caixa deve depois ser instalada em cima de um monte de brita, tal como se procede para instalar projetores de pavimento, e a agua que entra na caixa pela tampa etc, desaparece depois através da brita.
Estamos a falar em situações em que o terreno é plano ou inclinado, mas que se veja que a agua tem possibilidade de escuamento, sendo que em outros casos deve-se fazer uma drenagem com tubo proprio para o efeito.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 204
- Registado: 09 out 2016, 14:14
- Localização: Açores, São Miguel
- Agradecimento recebido: 16 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Por experiência própria, e não é desrespeitar o código dos IP´s, mas já retirei agua de projetores que são próprios de instalar à volta da piscina
Quanto à caixa tem aqui um exemplo. Na altura não tínhamos colocado o silicone porque nos Açores para haver um dia de Sol decente é um pouco complicado xD
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Isto de quem ainda não percebe do assunto Comparado com vocês ainda sou iniciante. Mas não se resolve esses problemas com uma Mega caixa à prova de bala e água? Aí com um IP68 e um IK10. Isto não resolveria o problema? Ou não compensa o investimento?RicardoENTA Escreveu: ↑23 nov 2018, 21:20Por experiência própria, e não é desrespeitar o código dos IP´s, mas já retirei agua de projetores que são próprios de instalar à volta da piscina
prohtor.png
Quanto à caixa tem aqui um exemplo. Na altura não tínhamos colocado o silicone porque nos Açores para haver um dia de Sol decente é um pouco complicado xD
caixa.png
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Boasedeluz Escreveu: ↑24 nov 2018, 21:59Isto de quem ainda não percebe do assunto Comparado com vocês ainda sou iniciante. Mas não se resolve esses problemas com uma Mega caixa à prova de bala e água? Aí com um IP68 e um IK10. Isto não resolveria o problema? Ou não compensa o investimento?RicardoENTA Escreveu: ↑23 nov 2018, 21:20Por experiência própria, e não é desrespeitar o código dos IP´s, mas já retirei agua de projetores que são próprios de instalar à volta da piscina
prohtor.png
Quanto à caixa tem aqui um exemplo. Na altura não tínhamos colocado o silicone porque nos Açores para haver um dia de Sol decente é um pouco complicado xD
caixa.png
E aonde se encontram essas caixas idênticas à apresentada com IP68? com medidas idênticas e preços já não digo igual, mas pelo dobro?
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 117
- Registado: 05 fev 2010, 01:10
- Enviou: 12 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Instalação elétrica exterior - garantir estanquidade
Acabei por seguir a sugestão e fazer uns furos no fundo da caixa. No entanto, como a caixa ficou assente na terra, acho que vou mesmo recortar o fundo por completo para conseguir remover alguma da terra por baixo e colocar alguma brita.
@Energy, a que profundidade costuma por a brita?
@Energy, a que profundidade costuma por a brita?