quadro que passou trifasico a monofasico

Responder
nunodonato
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 24 set 2018, 14:28
Localização: Fundão

quadro que passou trifasico a monofasico

Mensagem por nunodonato »

Bom dia,

Estava a ver o Quadro de um familiar, que alterou de trifasico para monofasico ha uns anos atras (diz ele).
Ao olhar para o disjuntor geral, vejo na mesma as 3 fases a chegarem ao quadro e o disjuntor é trifásico (3L+N).
No entanto, garantiu que ja é monofásico.

É possivel esta alteraçao ter sido feita antes de chegar ao quadro, e aquelas 3 fases serem, na verdade, apenas uma que se separa em 3 cabos? (e neste caso, nao ha problema de o resto do quadro nao reflectir esta mudança? nas secções dos cabos, por exemplo...)

Envio foto em questão. O tubo de chegada esta no canto inferior direito
Anexos
triq.jpg


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: quadro que passou trifasico a monofasico

Mensagem por joao-pt »

Possivelmente as duas fases estão desligadas atrás, antes desse ponto (tubo) que aparece nas fotos. Com um multímetro consegues saber.

Tendo em conta a fotografia desse quadro, é recomendável que a instalação seja vista por um profissional.
nunodonato
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 24 set 2018, 14:28
Localização: Fundão

Re: quadro que passou trifasico a monofasico

Mensagem por nunodonato »

joao.pt Escreveu: 26 out 2018, 11:26 Possivelmente as duas fases estão desligadas atrás, antes desse ponto (tubo) que aparece nas fotos. Com um multímetro consegues saber.

Tendo em conta a fotografia desse quadro, é recomendável que a instalação seja vista por um profissional.
nao podem estar desligadas, porque estao a alimentar disjuntores diferentes.

o pior do quadro nao esta visivel na foto :P o que te chama mais a atenção neste bocado?
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: quadro que passou trifasico a monofasico

Mensagem por joao-pt »

Se os disjuntores estão alimentados com supostas fases diferentes, com ajuda de um multímetro consegues saber se é a mesma fase ou se são realmente fases diferentes.

Acredito que o pior possa não estar na foto e por isso mesmo reforço a recomendação da visita por um profissional.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: quadro que passou trifasico a monofasico

Mensagem por lcmmonteiro »

Desculpem a observação mas parece que so eu a vi... O cabo de entrada e o de baixo? Se assim o e então devia entrar em cima pois é um diferencial...
Responder