Transformador de Isolamento e regimes IT

Responder
babuja
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 17 mai 2011, 11:28

Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por babuja »

Boa tarde,

não sendo um técnico da área mas tendo algum gosto pela mesma, venho solicitar o V/ apoio para melhor compreensão deste tema.

Comummente utiliza-se regime de neutro IT e transformador de isolamento nos circuitos eléctricos que servem, entre outros, sistemas de segurança (desenfumagem, bombagem incêndio, etc), situação que não comprendo totalmente, pelo que coloco algumas questões directamente:

1-Com a utilização do transformador de isolamento, o potencial entre as fases (sistema trifásico) e a terra é desprezável ou zero?
2-Se não existe "passagem" à terra, a tilização da protecção diferencial é dispensável?
3-A regulamentação de segurança fala na obrigatoriedade dos sistemas de segurança (ventiladores de desenfumagem e bombas de incêndio) serem protegidos exclusivamente por disjuntor. Esta pressupõe a utilização obrigatória de regime IT e transformador de isolamento?


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por nelmindo »

babuja Escreveu: 29 ago 2018, 10:37 Boa tarde,

não sendo um técnico da área mas tendo algum gosto pela mesma, venho solicitar o V/ apoio para melhor compreensão deste tema.

Comummente utiliza-se regime de neutro IT e transformador de isolamento nos circuitos eléctricos que servem, entre outros, sistemas de segurança (desenfumagem, bombagem incêndio, etc), situação que não comprendo totalmente, pelo que coloco algumas questões directamente:

1-Com a utilização do transformador de isolamento, o potencial entre as fases (sistema trifásico) e a terra é desprezável ou zero? Porque as fases estão isoladas do planeta terra. O humanos como estão com os pés no planeta terra, se as fases não estivessem isoladas do planeta, o circuito era fechado pelo nosso corpo e quando isso acontece, apanhamos choque.
2-Se não existe "passagem" à terra, a tilização da protecção diferencial é dispensável? Sim. No 1º defeito é uma ligação ao planeta terra ele não faz nada, no 2º defeito como é um curto-circuito, nada faz.
3-A regulamentação de segurança fala na obrigatoriedade dos sistemas de segurança (ventiladores de desenfumagem e bombas de incêndio) serem protegidos exclusivamente por disjuntor. Esta pressupõe a utilização obrigatória de regime IT e transformador de isolamento?
Aqui tenho as minhas dúvidas. A razão de usar disjuntor, é porque a ideia desses equipamentos é funcionarem até morrerem se entrarem em esforço (a proteção contra sobrecargas até é dispensada nestes casos), porque são necessários e convém que não sejam desligados por uma "coisinha de nada", como por exemplo uma fuga à terra.
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por andrelima14 »

babuja Escreveu: 29 ago 2018, 10:37 Boa tarde,

não sendo um técnico da área mas tendo algum gosto pela mesma, venho solicitar o V/ apoio para melhor compreensão deste tema.

Comummente utiliza-se regime de neutro IT e transformador de isolamento nos circuitos eléctricos que servem, entre outros, sistemas de segurança (desenfumagem, bombagem incêndio, etc), situação que não comprendo totalmente, pelo que coloco algumas questões directamente:

1-Com a utilização do transformador de isolamento, o potencial entre as fases (sistema trifásico) e a terra é desprezável ou zero?
2-Se não existe "passagem" à terra, a tilização da protecção diferencial é dispensável? A protecção diferencial é dispensável ou não conforme o esquema utilizado. Isto porque no esquema IT a continuidade do serviço ao primeiro defeito é garantida, no entanto, enquanto esse defeito não for resolvido o esquema que temos é TN ou TT conforme a ligação à terra.
3-A regulamentação de segurança fala na obrigatoriedade dos sistemas de segurança (ventiladores de desenfumagem e bombas de incêndio) serem protegidos exclusivamente por disjuntor. Esta pressupõe a utilização obrigatória de regime IT e transformador de isolamento?
babuja
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 17 mai 2011, 11:28

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por babuja »

nelmindo Escreveu: 29 ago 2018, 11:31 ... (a proteção contra sobrecargas até é dispensada nestes casos) [/color]
nelmindo, obrigado. Esta questão que levanta é bastante pertiente e não me tinha ocorrido, fazendo todo o sentido que os disjuntores sejam desprovidos de proteção magnética.

andrelima14 Escreveu: 29 ago 2018, 13:56 ....enquanto esse defeito não for resolvido o esquema que temos é TN ou TT conforme a ligação à terra.[/color][/u]
andrelima, obrigado. Pode explicar melhor como/porque se faz essa passagem de IT para TN ou TT depois do 1º defeito? O que muda para além da sinalizaçao do defeito?
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por nelmindo »

babuja Escreveu: 29 ago 2018, 15:27
nelmindo Escreveu: 29 ago 2018, 11:31 ... (a proteção contra sobrecargas até é dispensada nestes casos) [/color]
nelmindo, obrigado. Esta questão que levanta é bastante pertiente e não me tinha ocorrido, fazendo todo o sentido que os disjuntores sejam desprovidos de proteção magnética.
é ao contrário, são desprovidos de protecção térmica. Apenas são têm a função magnética. Deixam de se chamar de disjuntor magetotérmicos, para se chamarem disjuntores magnéticos

andrelima14 Escreveu: 29 ago 2018, 13:56 ....enquanto esse defeito não for resolvido o esquema que temos é TN ou TT conforme a ligação à terra.[/color][/u]
andrelima, obrigado. Pode explicar melhor como/porque se faz essa passagem de IT para TN ou TT depois do 1º defeito? O que muda para além da sinalizaçao do defeito?
babuja
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 17 mai 2011, 11:28

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por babuja »

nelmindo Escreveu: 30 ago 2018, 01:17
babuja Escreveu: 29 ago 2018, 15:27
nelmindo Escreveu: 29 ago 2018, 11:31 ... (a proteção contra sobrecargas até é dispensada nestes casos) [/color]
nelmindo, obrigado. Esta questão que levanta é bastante pertiente e não me tinha ocorrido, fazendo todo o sentido que os disjuntores sejam desprovidos de proteção magnética.
é ao contrário, são desprovidos de protecção térmica. Apenas são têm a função magnética. Deixam de se chamar de disjuntor magetotérmicos, para se chamarem disjuntores magnéticos
Condicionar o funcionamento de um ventilador de desenfumagem, comprometendo a segurança de pessoas, à existência de uma sobreintensidade parece-me um erro. Na minha opinião, dada a funcção deste equipamento, devia trabalhar até à falha.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por nelmindo »

babuja Escreveu: 31 ago 2018, 09:00
nelmindo Escreveu: 30 ago 2018, 01:17
babuja Escreveu: 29 ago 2018, 15:27
nelmindo Escreveu: 29 ago 2018, 11:31 ... (a proteção contra sobrecargas até é dispensada nestes casos) [/color]
nelmindo, obrigado. Esta questão que levanta é bastante pertiente e não me tinha ocorrido, fazendo todo o sentido que os disjuntores sejam desprovidos de proteção magnética.
é ao contrário, são desprovidos de protecção térmica. Apenas são têm a função magnética. Deixam de se chamar de disjuntor magetotérmicos, para se chamarem disjuntores magnéticos
Condicionar o funcionamento de um ventilador de desenfumagem, comprometendo a segurança de pessoas, à existência de uma sobreintensidade parece-me um erro. Na minha opinião, dada a funcção deste equipamento, devia trabalhar até à falha.
E é isso que acontece. Ou acha que quando um circuito estiver a consumir 5x a corrente nominal do disjuntor, o ventilador ainda está a cumprir a sua função?
Ou estará ajudar a propagar ou a criar novos pontos de fogo?
A regulação do relé magnético de um disjuntor é fixa e a 5xIn se usar curva C, se usar curva D (o mais adequado para motores) ainda é pior, que é 10x!
babuja
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 17 mai 2011, 11:28

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por babuja »

nelmindo Escreveu: 31 ago 2018, 09:34 E é isso que acontece. Ou acha que quando um circuito estiver a consumir 5x a corrente nominal do disjuntor, o ventilador ainda está a cumprir a sua função?
Ou estará ajudar a propagar ou a criar novos pontos de fogo?
A regulação do relé magnético de um disjuntor é fixa e a 5xIn se usar curva C, se usar curva D (o mais adequado para motores) ainda é pior, que é 10x!
Obrigado pela partilha.

Na sua opinião porque é desejável dispensar a protecção contra curto-circuitos?
andrelima14
Curioso
Curioso
Mensagens: 62
Registado: 20 jul 2017, 11:26
Localização: Porto
Enviou: 13 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por andrelima14 »

Não é desejável dispensar essa proteção
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Transformador de Isolamento e regimes IT

Mensagem por nelmindo »

babuja Escreveu: 06 set 2018, 17:20
nelmindo Escreveu: 31 ago 2018, 09:34 E é isso que acontece. Ou acha que quando um circuito estiver a consumir 5x a corrente nominal do disjuntor, o ventilador ainda está a cumprir a sua função?
Ou estará ajudar a propagar ou a criar novos pontos de fogo?
A regulação do relé magnético de um disjuntor é fixa e a 5xIn se usar curva C, se usar curva D (o mais adequado para motores) ainda é pior, que é 10x!
Obrigado pela partilha.

Na sua opinião porque é desejável dispensar a protecção contra curto-circuitos?
Em lado algum, disse que era desejável. Além do mais, acho que ficou claro as razões.
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”