CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?

Responder
edu2011
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 24 jun 2018, 17:36
Localização: CAMPINAS

CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?

Mensagem por edu2011 »

OLÁ!
Contatora com rele termico utilizada para controlar um exaustor não desarma
Estou com um problema em um condominio.
- existem dois botões que comandam um exaustor
- um fica no 13º andar (próximo do exaustor) junto com a contatora
- outro botão fica na portaria (distãncia não maior que 200 metros do painel).
- quando aperto o botão do painel que fica 13º andar para ligar (contato na) e desligar (contato nf) o exaustor tudo funciona corretamente.
- mas quando eu tento pela botoeira que fica na portaria o exaustor liga mas não desliga. Se eu soltar manualmente os fios do botão de desligar (contato nf) ai o exaustor desliga. Mas apertando o botão ele não desliga

- observações:
# quando aperto o botão desligar (contato nf) e meço continuidade ao invés de não apitar o multimetro fica emitindo som intermitente como se o contato estivesse abrindo e fechando quando na verdade eu estou segurando-o para que permaneça aberto.
# soltando os fios do botão desligar (contato nf) ai o exaustor desliga normalmente
# já troquei botoeira não resolveu
# é utilizada apenas uma contatora com rele termico para controle
# sistema estava funcionando normalmente e parou derepente
# os paineis não parecem terem sido mexidos.
#percebi que o contato nc (pinos 95 e 96) do rele termico não abrem quando a bobina energiza não deveriam abrir? Ou só abrem quando o termico atuar?


##será que é problema de colamento capacitivo? Se for pq o problema não aconteceu desde o começo da instalação?
Última edição por edu2011 em 26 jun 2018, 11:44, editado 1 vez no total.


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?

Mensagem por Mário »

Boas

1º Em letra maiúsculas não fica bem na net, e aqui muito menos. Representa que estás a gritar!

Tens o botão avariado.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?

Mensagem por lcmmonteiro »

De facto não escolheria melhor resposta

;)

Cumprimentos.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?

Mensagem por Faiante »

meu caro boa noite!

Qual é a tensão de serviço da bobina? Pelo descrito pela certa será muito provavelmente de 380 ou 220 volt.
Se assim experimente a trocar a bobina por uma de menor tensão e resolve o seu problema de imediato.

CPtos

JAG
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?

Mensagem por ohmico »

Boas,

trata-se de instalação nova ou já trabalhou algum tempo?

Se se tratar de instalação nova pode estar a ter um problema de indução no tal cabo de 200m.


Ohmico
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: CONTATORA NÃO DESARMA POR FAVOR ME AJUDEM? COLAMENTO CAPACITIVO?

Mensagem por pedro caetano »

boas. não sera algum problema do cabo esse cabo esta enterrado? não havera ai algum rato, a fazer das suas, muitas das vezes descoramos isso. cump