Boas,

Tenho duas dúvida no que respeita a alteração dos arrancadores estrela-triângulo para os arrancadores progressivos ou seja soft-starters.

É necessário alterar a placa de ligações no motor para triângulo, retirando o 2º cabo ?

As ligações ficam as mesmas juntando os dois cabos á saída do arrancador progressivo neste caso o ATS01 N222QN da Schneider ?

Em suma, trabalham das duas maneiras, tenho dúvidas é quanto ao binário de arranque.


obrigado


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: arrancadores estrela-triângulo versus soft-starters

Mensagem por Mário »

Boas
alucas Escreveu: 21 mai 2018, 10:23 Boas,
Tenho duas dúvida no que respeita a alteração dos arrancadores estrela-triângulo para os arrancadores progressivos ou seja soft-starters.

É necessário alterar a placa de ligações no motor para triângulo, retirando o 2º cabo ?
Se tens um estrela triângulo instalado, e os cabos estão em boas condições, basta instalares o soft-start e os dois cabos ligam lá na saida.
Se não tens os dois cabos passados ao motor, basta um cabo (e ligas em triângulo na placa do motor), dado que estamos a falar de uma potencia baixa.


As ligações ficam as mesmas juntando os dois cabos á saída do arrancador progressivo neste caso o ATS01 N222QN da Schneider ?
Sim.

Em suma, trabalham das duas maneiras, tenho dúvidas é quanto ao binário de arranque.
O binário pode ser regulado em alguns soft-start, mas para esta potencia não vejo problema, a não ser que seja para equipamentos de elevação.

obrigado
A Azul

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: arrancadores estrela-triângulo versus soft-starters

Mensagem por alucas »

Obrigado.
dúvidas dissipadas.
cps
alucas
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”