Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial

Responder
satantec
Curioso
Curioso
Mensagens: 47
Registado: 30 out 2007, 18:12
Localização: Norte
Enviou: 26 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial

Mensagem por satantec »

Bom dia,

Os caminhos de cabos em varão electrosoldado, para cabos de correntes fracas: CCTV, Cabos de Dados, TV, Telefone etc. necessitam de ser equipotencializados?

Alguém sabe a norma/regulamento que esclarece isso de forma cabal ?


Cumprimentos a todos! :)

Nota: já procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei uma resposta para este tema em especifico.


Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 127
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Localização: Aonde existe trrabalho
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial

Mensagem por Raminhos »

satantec Escreveu: 03 fev 2018, 09:22 Bom dia,

Os caminhos de cabos em varão electrosoldado, para cabos de correntes fracas: CCTV, Cabos de Dados, TV, Telefone etc. necessitam de ser equipotencializados?

Alguém sabe a norma/regulamento que esclarece isso de forma cabal ?


Cumprimentos a todos! :)

Nota: já procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei uma resposta para este tema em especifico.
Na minha opinião se a esteira estiver próxima de outra de correntes fortes, ou em algum lugar se cruzarem, deve esta ser ligada à terra.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial

Mensagem por ohmico »

Raminhos Escreveu: 03 fev 2018, 15:32
satantec Escreveu: 03 fev 2018, 09:22 Bom dia,

Os caminhos de cabos em varão electrosoldado, para cabos de correntes fracas: CCTV, Cabos de Dados, TV, Telefone etc. necessitam de ser equipotencializados?

Alguém sabe a norma/regulamento que esclarece isso de forma cabal ?


Cumprimentos a todos! :)

Nota: já procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei uma resposta para este tema em especifico.
Na minha opinião se a esteira estiver próxima de outra de correntes fortes, ou em algum lugar se cruzarem, deve esta ser ligada à terra.
Boas,

só não necessitaria de ser ligada à terra se tivesse forma de garantir o isolamento em relação à restante instalação, como isso não é possível, lá terá de ser ligada.

Ohmco
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial

Mensagem por nelmindo »

viewtopic.php?t=15516

413 das RTIEBT,
d) Ligações equipotenciais locais não ligadas à terra

- Ligações equipotenciais
Em cada edifício devem ser ligados à ligação equipotencial principal os seguintes elementos condutores de acordo com o ponto 413.1.2 das RTIEBT:
a) Condutor principal de protecção;
b) Condutor principal de terra ou o terminal principal de terra;
c) Canalizações metálicas de alimentação do edifício e situadas no interior (por ex. de água e gás);
d) Elementos metálicos da construção e as canalizações metálicas de aquecimento central e de ar
condicionado.
Responder