Bom dia,
Os caminhos de cabos em varão electrosoldado, para cabos de correntes fracas: CCTV, Cabos de Dados, TV, Telefone etc. necessitam de ser equipotencializados?
Alguém sabe a norma/regulamento que esclarece isso de forma cabal ?
Cumprimentos a todos!
Nota: já procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei uma resposta para este tema em especifico.
Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial
-
- Aprendiz
- Mensagens: 127
- Registado: 31 jan 2016, 18:01
- Localização: Aonde existe trrabalho
- Enviou: 8 vezes
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial
Na minha opinião se a esteira estiver próxima de outra de correntes fortes, ou em algum lugar se cruzarem, deve esta ser ligada à terra.satantec Escreveu: ↑03 fev 2018, 09:22 Bom dia,
Os caminhos de cabos em varão electrosoldado, para cabos de correntes fracas: CCTV, Cabos de Dados, TV, Telefone etc. necessitam de ser equipotencializados?
Alguém sabe a norma/regulamento que esclarece isso de forma cabal ?
Cumprimentos a todos!
Nota: já procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei uma resposta para este tema em especifico.
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1886
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial
Boas,Raminhos Escreveu: ↑03 fev 2018, 15:32Na minha opinião se a esteira estiver próxima de outra de correntes fortes, ou em algum lugar se cruzarem, deve esta ser ligada à terra.satantec Escreveu: ↑03 fev 2018, 09:22 Bom dia,
Os caminhos de cabos em varão electrosoldado, para cabos de correntes fracas: CCTV, Cabos de Dados, TV, Telefone etc. necessitam de ser equipotencializados?
Alguém sabe a norma/regulamento que esclarece isso de forma cabal ?
Cumprimentos a todos!
Nota: já procurei nos tópicos do fórum mas não encontrei uma resposta para este tema em especifico.
só não necessitaria de ser ligada à terra se tivesse forma de garantir o isolamento em relação à restante instalação, como isso não é possível, lá terá de ser ligada.
Ohmco
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Caminho de cabos - Ligação Equipotêncial
viewtopic.php?t=15516
413 das RTIEBT,
d) Ligações equipotenciais locais não ligadas à terra
- Ligações equipotenciais
Em cada edifício devem ser ligados à ligação equipotencial principal os seguintes elementos condutores de acordo com o ponto 413.1.2 das RTIEBT:
a) Condutor principal de protecção;
b) Condutor principal de terra ou o terminal principal de terra;
c) Canalizações metálicas de alimentação do edifício e situadas no interior (por ex. de água e gás);
d) Elementos metálicos da construção e as canalizações metálicas de aquecimento central e de ar
condicionado.
413 das RTIEBT,
d) Ligações equipotenciais locais não ligadas à terra
- Ligações equipotenciais
Em cada edifício devem ser ligados à ligação equipotencial principal os seguintes elementos condutores de acordo com o ponto 413.1.2 das RTIEBT:
a) Condutor principal de protecção;
b) Condutor principal de terra ou o terminal principal de terra;
c) Canalizações metálicas de alimentação do edifício e situadas no interior (por ex. de água e gás);
d) Elementos metálicos da construção e as canalizações metálicas de aquecimento central e de ar
condicionado.