Cabo adaptador trifásico para monofásico

Responder
reveal
Curioso
Curioso
Mensagens: 10
Registado: 18 abr 2012, 09:46
Profissão: Engenheiro civil
Localização: Coimbra
Enviou: 1 vez

Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por reveal » 09 jan 2018, 17:18

Boa tarde pessoal.

Preciso de mais tomadas monofásicas num distribuidor de obra (pimenteiro) e tenho 1 tomada trifásica disponível e a minha intenção era transformar em 3 monofásicas. Isto é possivel, sem qualquer problema?

Imagem exemplificativa:
Imagem

O que me dizem!?



Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 3683
Registado: 02 set 2006, 13:05
Profissão: Eletricista
Localização: Algarve
Enviou: 40 vezes
Agradecimento recebido: 45 vezes
Contacto:

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por admin » 09 jan 2018, 18:13

Boa tarde

para uma utilização correta deveria utilizar um pimenteiro
pimenteiro.PNG
pimenteiro.PNG (187.58 KiB) Visto 253 vezes
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4851
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 19 vezes
Agradecimento recebido: 137 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por ENERGY » 09 jan 2018, 19:24

admin Escreveu:
09 jan 2018, 18:13
Boa tarde

para uma utilização correta deveria utilizar um pimenteiro

pimenteiro.PNG
Boas
Nem mais, esta é a solução ideal, se no primeiro pimenteiro não houver espaço para instalar mais tomadas monofasicas, e respetivas proteções elétricas.
Cpts.
Energy

reveal
Curioso
Curioso
Mensagens: 10
Registado: 18 abr 2012, 09:46
Profissão: Engenheiro civil
Localização: Coimbra
Enviou: 1 vez

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por reveal » 09 jan 2018, 22:57

ENERGY Escreveu:
09 jan 2018, 19:24
admin Escreveu:
09 jan 2018, 18:13
Boa tarde

para uma utilização correta deveria utilizar um pimenteiro

pimenteiro.PNG
Boas
Nem mais, esta é a solução ideal, se no primeiro pimenteiro não houver espaço para instalar mais tomadas monofasicas, e respetivas proteções elétricas.
Mas não havendo essa hipótese e sendo uma situação temporária, seria possível!?

Avatar do Utilizador
BrunoEletro
Curioso
Curioso
Mensagens: 37
Registado: 02 dez 2013, 22:46
Profissão: Eletricista
Localização: Odivelas

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por BrunoEletro » 09 jan 2018, 23:36

Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Bruno Fernandes

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1542
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 28 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por ohmico » 10 jan 2018, 12:57

Boas,

não tem problema nenhum fazer o que sr. pretende, desde que cumpra as regras de segurança, a começar pelas protecções (A) existentes a montante.

Ohmico

ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4851
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Profissão: Eletricista
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 19 vezes
Agradecimento recebido: 137 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por ENERGY » 10 jan 2018, 14:22

BrunoEletro Escreveu:
09 jan 2018, 23:36
Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Boas
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Cpts.
Energy

Raminhos
Curioso
Curioso
Mensagens: 89
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Profissão: aprendiz eletricidade
Localização: Aonde existe trrabalho
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por Raminhos » 10 jan 2018, 20:53

ENERGY Escreveu:
10 jan 2018, 14:22
BrunoEletro Escreveu:
09 jan 2018, 23:36
Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Boas
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Não faz mal, esse azulinho quando levar com 3 maquinas a trabalhar em simultâneo ou mais, ele depressa vai passar a vermelhinhooooo :lol:

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1542
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 5 vezes
Agradecimento recebido: 28 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por ohmico » 11 jan 2018, 13:21

Raminhos Escreveu:
10 jan 2018, 20:53
ENERGY Escreveu:
10 jan 2018, 14:22
BrunoEletro Escreveu:
09 jan 2018, 23:36
Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Boas
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Não faz mal, esse azulinho quando levar com 3 maquinas a trabalhar em simultâneo ou mais, ele depressa vai passar a vermelhinhooooo :lol:
Boas,

onde foi buscar essa teoria, se o circuito onde o cabo está ligado é trifásico?

Ohmico

Avatar do Utilizador
MFigueiredo
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 27 nov 2010, 17:06
Profissão: Eletricista
Localização: A sul do norte e a norte do centro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por MFigueiredo » 11 jan 2018, 14:54

O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
MFigueiredo

reveal
Curioso
Curioso
Mensagens: 10
Registado: 18 abr 2012, 09:46
Profissão: Engenheiro civil
Localização: Coimbra
Enviou: 1 vez

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por reveal » 11 jan 2018, 18:47

MFigueiredo Escreveu:
11 jan 2018, 14:54
O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
Ter 3 máquinas a trabalhar!? Que quer dizer, 3 ao mesmo tempo nas diversas tomadas?

Avatar do Utilizador
MFigueiredo
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 27 nov 2010, 17:06
Profissão: Eletricista
Localização: A sul do norte e a norte do centro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por MFigueiredo » 11 jan 2018, 21:40

A corrente que passa no neutro é a soma vectorial. Se, hipoteticamente forem as três iguais, o neutro fica a zero. As cargas dificilmente serão iguais, por isso haverá sempre corrente no neutro. Dependendo do tipo de carga que seja aplicada em cada tomada isso poderá ser irrelevante. Se a tomada estiver protegida por um tetrapolar nem se coloca em causa o problema da corrente no neutro.
MFigueiredo

Avatar do Utilizador
MFigueiredo
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 27 nov 2010, 17:06
Profissão: Eletricista
Localização: A sul do norte e a norte do centro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por MFigueiredo » 11 jan 2018, 21:42

reveal Escreveu:
11 jan 2018, 18:47
MFigueiredo Escreveu:
11 jan 2018, 14:54
O ideal é ter três máquinas a trabalhar. Assim baixa consideravelmente a corrente no neutro.
Ter 3 máquinas a trabalhar!? Que quer dizer, 3 ao mesmo tempo nas diversas tomadas?
Sim, por exemplo 3 motores.
MFigueiredo

Raminhos
Curioso
Curioso
Mensagens: 89
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Profissão: aprendiz eletricidade
Localização: Aonde existe trrabalho
Enviou: 7 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por Raminhos » 11 jan 2018, 21:44

ohmico Escreveu:
11 jan 2018, 13:21
Raminhos Escreveu:
10 jan 2018, 20:53
ENERGY Escreveu:
10 jan 2018, 14:22
BrunoEletro Escreveu:
09 jan 2018, 23:36
Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Boas
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Não faz mal, esse azulinho quando levar com 3 maquinas a trabalhar em simultâneo ou mais, ele depressa vai passar a vermelhinhooooo :lol:
Boas,

onde foi buscar essa teoria, se o circuito onde o cabo está ligado é trifásico?

Ohmico
Bem, se pergunta se o cabo onde esta ligado é trifásico? qual é o cabo a que se refere? pois estamos a falar de 3 tomadas monofásicas ligadas a partir de um circuito trifásico, logo não cumpre com as RTIEBT.
E quando fala em teoria refere-se a quê? pois L1/L2/L3 terá sempre cargas bastante desfazadas, logo a rigidez dielétrica nessa eletrificação desse circuito em pimenteiro, vai ser sol de pouca dura, se a proteção for por disjuntor tripolar, que é o mais certo por uma questão de custos.

Avatar do Utilizador
BrunoEletro
Curioso
Curioso
Mensagens: 37
Registado: 02 dez 2013, 22:46
Profissão: Eletricista
Localização: Odivelas

Re: Cabo adaptador trifásico para monofásico

Mensagem por BrunoEletro » 11 jan 2018, 22:06

ENERGY Escreveu:
10 jan 2018, 14:22
BrunoEletro Escreveu:
09 jan 2018, 23:36
Em termos de segurança não haverá problema para a instalação. Estarás a utilizar o mesmo neutro para as 3 tomadas mas sendo fases diferentes não há problema. Apesar de não ser o mais correto.
Boas
Se o disjuntor no pimenteiro for 3x16A, significa que ao instalar a partir dessa tomada trifásica 3 tomadas monofásicas o neutro pode vir a derreter, pois a secção do mesmo na eletrificação da tomada trifásica no pimenteiro pode ser de 2.5/4mm.
Não concordo. Se as 3 tomadas ficarem em fases diferentes, (L1, L2, L3) com o mesmo neutro, o neutro será sempre o menos sobrecarregado. O máximo de corrente que irá passar nele será sempre menor ou igual a uma das fases devido às mesmas estarem desfasadas 120º. Estamos a falar de corrente alternada em que as contas não são assim tão diretas..
Bruno Fernandes

Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante