WC casas de banho

Mensagem por nunosouto »

Boa noite

Tenho vários dúvidas acerca da instalação eléctrica num a casa de banho

É necessário um circuito separado para iluminação para casa de banho ou seja estar separado do resto da iluminação da habitação?

Posso ligar o mesmo diferencial que protege o WC com outros circuitos da habitação?

Os WCs sem chuveiro ou banheira é necessário a ligação das janelas metálica à terra?


Avatar do Utilizador
MFigueiredo
Curioso
Curioso
Mensagens: 37
Registado: 27 nov 2010, 17:06
Localização: A sul do norte e a norte do centro
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por MFigueiredo »

nunosouto Escreveu: 16 ago 2017, 03:22 Boa noite

Tenho vários dúvidas acerca da instalação eléctrica num a casa de banho

É necessário um circuito separado para iluminação para casa de banho ou seja estar separado do resto da iluminação da habitação?
Não.

Posso ligar o mesmo diferencial que protege o WC com outros circuitos da habitação?
Sim, desde que seja de 30mA

Os WCs sem chuveiro ou banheira é necessário a ligação das janelas metálica à terra?
Não.
https://www.certiel.pt/web/certiel/inst ... o-rsiuee#1
MFigueiredo
nunosouto
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 07 ago 2017, 13:03
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por nunosouto »

Obrigado, esclarecido..
JMRF
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 13 out 2017, 11:27

Re: WC casas de banho

Mensagem por JMRF »

É necessário um circuito separado para iluminação para casa de banho ou seja estar separado do resto da iluminação da habitação?

Não, mas aconselhado, depois vais ter toda a instalação com circuito de alta sensibilidade. O mesmo se aplica às tomadas, e não esquecer de as deixar no mínimo a 60 cm de qualquer fonte de água (torneira...). Ver também o IP dos elementos de iluminação.

Posso ligar o mesmo diferencial que protege o WC com outros circuitos da habitação?
Sim, desde que seja de 30mA

Os WCs sem chuveiro ou banheira é necessário a ligação das janelas metálica à terra?
Não.
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por joao-pt »

JMRF Escreveu: 13 out 2017, 13:18 O mesmo se aplica às tomadas, e não esquecer de as deixar no mínimo a 60 cm de qualquer fonte de água (torneira...).
Atenção que os 60 cm não são medidos desde a fonte de água (volume 0), ver bem as regras técnicas. As tomadas são do volume 3.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por nelmindo »

JMRF Escreveu: 13 out 2017, 13:18 É necessário um circuito separado para iluminação para casa de banho ou seja estar separado do resto da iluminação da habitação?

Não, mas aconselhado, depois vais ter toda a instalação com circuito de alta sensibilidade. O mesmo se aplica às tomadas, e não esquecer de as deixar no mínimo a 60 cm de qualquer fonte de água (torneira...). Ver também o IP dos elementos de iluminação.

Posso ligar o mesmo diferencial que protege o WC com outros circuitos da habitação?
Sim, desde que seja de 30mA

Os WCs sem chuveiro ou banheira é necessário a ligação das janelas metálica à terra?
Não.
ver: viewtopic.php?t=3961
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por pedro caetano »

boas não vejo que haja grande problema em colocar um diferencial de 30ma para wcs e quartos mesmo iluminaçao e tomadas , alias essa era a opinião dos inspetores da certiel que dizia aos tecnicos nas inspeções a que tive acesso, para porem um dif de 30ma e tava andar o que interssava é que tivesse la os 30ma cump
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por RicardoENTA »

boas, alguém me pode explicar porque não existe nas RTIEBT o Anexo III - Aparelhos de Iluminação (Luminárias), isto encontra-se na página 471.

Os circuitos de tomadas nas WC têm que ser protegidos por um diferencial de sensibilidade de 30 mA no máximo. A iluminação do WC é obrigatório também ser protegido por um diferencial de 30 mA?
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por ENERGY »

RicardoENTA Escreveu: 02 out 2019, 15:23 boas, alguém me pode explicar porque não existe nas RTIEBT o Anexo III - Aparelhos de Iluminação (Luminárias), isto encontra-se na página 471.

Os circuitos de tomadas nas WC têm que ser protegidos por um diferencial de sensibilidade de 30 mA no máximo. A iluminação do WC é obrigatório também ser protegido por um diferencial de 30 mA?
Boas
Iluminação e tomadas protegidos a 30mA.
No entanto convém verificar sempre os valores da terra geral de proteção.
Cpts.
Energy
hercules eler
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 14 out 2019, 04:15
Localização: Santos-SP
Enviou: 2 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por hercules eler »

A única necessidade é de separar o circuito do chuveiro de todo o resto, a luz no banheiro pode ser no mesmo circuito do restante da iluminação da casa e se tiver mais de um banheiro todo chuveiro tem que ter um circuito independente com desuntor de pelo menos 30 amperes.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: WC casas de banho

Mensagem por nelmindo »

hercules eler Escreveu: 28 out 2019, 20:01 A única necessidade é de separar o circuito do chuveiro de todo o resto, a luz no banheiro pode ser no mesmo circuito do restante da iluminação da casa e se tiver mais de um banheiro todo chuveiro tem que ter um circuito independente com desuntor de pelo menos 30 amperes.
Deduzo que esteja a falar da realidade brasileira e esteja a referir-se ao chuveiro elétrico e de um circuito dedicado de 30A para proteção contra sobrecargas e curto-circuitos.

O que estamos a falar é da proteção diferencial, onde em Portugal é obrigatório proteger todos os circuitos que estejam dentro de um quarto de banho (casa de banho, banheiro, o quer que lhe chamemos), com um dispositivo diferencial de alta sensibilidade, caso esta divisão tenha uma banheira ou base de chuveiro.