Preenchimento Modelo 937 Capitulo 2

Mensagem por ivosaraujo »

Segundo a legislação existente( Decreto regulamentar n.º31/83 de 18 de Abril), "O técnico responsável pela exploração deverá inspeccionar a instalação eléctrica com a frequência exigida pelas características da exploração, no mínimo 2 vezes por ano, a fim de proceder às verificações , ensaios e medições regulamentares."

A quando do preenchimento do modelo e por ser novato fiquei com algumas incertezas, que passo a mencionar:

2- Instalações de utilização :
2.1 - Ensaios e medições:
2.1.1 - Resistência de terra de protecção - Efectuo esta medição perto do quadro geral, através do uso uma pinça de medição de terras, se a terra for comum ao PT o valor é muito próximo ou igual.

2.1.2 - Impedância do circuito de defeito - Alguém Pode ajudar?

2.1.3 - Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão - ligar o aparelho no quadro geral desligando o seccionador de corte geral o que acontece é que muitas vezes este valor difere muito do pretendido devido aos dispositivos instalados a jusante, nos quais muitas vezes vamos seccionando, faço este teste à 250 V para não colocar em risco nenhum dispositivo. Qual a vossa opinião?

2.1.4 -Protecção contra contactos indiretos- Efetuo testes aos disjuntores diferenciais.


Alguém faz este processo de maneira diferente?

Cumprimentos,


jtsilvamoura
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 11 jun 2015, 10:59
Localização: Vila Nova de Gaia
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Preenchimento Modelo 937 Capitulo 2

Mensagem por jtsilvamoura »

ivosaraujo Escreveu: 17 jan 2017, 15:18 Segundo a legislação existente( Decreto regulamentar n.º31/83 de 18 de Abril), "O técnico responsável pela exploração deverá inspeccionar a instalação eléctrica com a frequência exigida pelas características da exploração, no mínimo 2 vezes por ano, a fim de proceder às verificações , ensaios e medições regulamentares."

A quando do preenchimento do modelo e por ser novato fiquei com algumas incertezas, que passo a mencionar:

2- Instalações de utilização :
2.1 - Ensaios e medições:
2.1.1 - Resistência de terra de protecção - Efectuo esta medição perto do quadro geral, através do uso uma pinça de medição de terras, se a terra for comum ao PT o valor é muito próximo ou igual.

2.1.2 - Impedância do circuito de defeito - Alguém Pode ajudar?

2.1.3 - Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão - ligar o aparelho no quadro geral desligando o seccionador de corte geral o que acontece é que muitas vezes este valor difere muito do pretendido devido aos dispositivos instalados a jusante, nos quais muitas vezes vamos seccionando, faço este teste à 250 V para não colocar em risco nenhum dispositivo. Qual a vossa opinião?

2.1.4 -Protecção contra contactos indiretos- Efetuo testes aos disjuntores diferenciais.


Alguém faz este processo de maneira diferente?

Cumprimentos,

2.1.2 - Medição da impedância da malha de defeito:

Segue em Anexo

2.1.3 - Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão

Segue em Anexo

Abraço,
Anexos
Verificação inicial das IE Inspeção visual e ensaios - Resistência de isolamento da instalação de baixa tensão.pdf
(1.39 MiB) Transferido 441 vezes
Verificação inicial das IE Inspeção visual e ensaios - Medição da impedância da malha de defeito.pdf
(773.44 KiB) Transferido 390 vezes

Cumprimentos,
JM
ivosaraujo
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 14 set 2016, 09:23

Re: Preenchimento Modelo 937 Capitulo 2

Mensagem por ivosaraujo »

Boa tarde,

Muito obrigado pelos anexos, foram de grande ajuda.

Continuo com algumas duvidas que gostaria de colocar, os anexos fazem referencia à verificação inicial das instalações gostava de receber o feedback de algum caso pratico com a instalação em utilização e efetuar estes testes passados 10 anos por exemplo.

Numa instalação de utilização, alimentada por um PT qual o procedimento para medição da resistência de isolamento:

Desligamos à alimentação e injectamos a tensão desejada.

Pergunta 1:É efetuado este ensaio sobre os dispositivos (computadores, impressoras,motores) e a iluminação?

Pergunta2: Que tensão usam? 250 v ou 500 V

Pergunta 3 : quando o valor é inferior ao indicado 0,25 Mohm e 0,5 Ohm para as tensões supracitadas, qual o procedimento vão desligando circuitos?

Numa instalação de utilização, alimentada por um PT qual o procedimento para medição da impedancia da malha de defeito:

Este ensaio faz sentido para os sistemas TT, no anexo anterior temos que este ensaio "permite aferir o valor óhmico necessario à validação do funcionamneto da protecção por corte automatico para os TN e IT."

Nunca efetuei este ensaio é feito com a instalação em carga?

Cumprimentos e mais uma vez obrigado ao