Corrente de Serviço em Coluna Montante

Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por Duzia12 »

NosferatuPT Escreveu:Eu sei que vocês têm a experiência de situações reais e espero um dia poder tê-la também. Neste momento ainda estou na faculdade e os problemas que nos dão, apesar de abrangerem várias situações, não as cobrem na totalidade.
Surgiu-me a dúvida inicial deste tópico num problema de exame que fiz (ao longo do semestre nenhum dos professores se preocupou em explicar este caso diferente e espetam-no no exame).

Este fórum tem sido uma grande ajuda pois gosto muito de ver e perceber os vários problemas que surgem num contexto mais prático :)

EDIT: Neste caso, só utilizaria os Serviços Comuns no cálculo da Corrente de Serviço do Ramal. O Ramal é único e só serve esta ICE.

A questão é pertinente e faz sentido, mas na prática não devemos ligar a isso, já que não devemos levar a questão a 100%


NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por NotreDame »

Boa noite,

resgatando este tópico.

Imaginem um prédio com dois apartamentos e serviços comuns, com potências de 10,35 para as habitações e 3,45 para os serviços comuns.

O ramal tem de ser obrigatoriamente em trifásico correto? E garantir pelo menos 45A por fase, ou seja, 34,5 kVA correto?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por lcmmonteiro »

Como chegou a esse cálculo?

A ficha electrotécnica do edifício representa a potencia total do edifício.

Ja existe ou ainda vai ser feito o pedido?
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por NotreDame »

lcmmonteiro Escreveu: 26 abr 2020, 10:41 Como chegou a esse cálculo?

A ficha electrotécnica do edifício representa a potencia total do edifício.

Ja existe ou ainda vai ser feito o pedido?
A arquitetura do edifício era diferente, tendo sido alterada para o formato que refiro.
Ao colocar na ficha eletrotécnica da DGEG, a potência que la aparece é simplesmente o somatório das 3 potências.

Aos 34,5 kVA foi porque tendo 10,35 kVA para as habitações, que corresponde a 45A, a primeira potência trifásica que distribui 45A por fase é os 35,4 kVA (50A por fase).

Estou a pensar mal? Há outra solução?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por lcmmonteiro »

Ora se tem 2 apartamentos com potência de 10.35KVA. 3 x 15A cada

Na realidade vai precisar de 30A x 3 para os 3 apartamentos

Adicionando os servicos comuns 15A x 1

No total da lhe uma carga de 45A x 3 cerca de 31.18KVA

Isto tendo uma das fases na carga maxima e as restantes com 15A de margem livre.

E isto que pretende?
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por NotreDame »

lcmmonteiro Escreveu: 26 abr 2020, 12:41 Ora se tem 2 apartamentos com potência de 10.35KVA. 3 x 15A cada

Na realidade vai precisar de 30A x 3 para os 3 apartamentos

Adicionando os servicos comuns 15A x 1

No total da lhe uma carga de 45A x 3 cerca de 31.18KVA

Isto tendo uma das fases na carga maxima e as restantes com 15A de margem livre.

E isto que pretende?
Mas dessa forma, seria obrigado a ter a instalação do apartamento em trifasico, sendo que pretendia tê-la em monofásico.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por lcmmonteiro »

Correto.

Apenas estava a entender aquilo que transmitia.

Se esse e o calculo o mesmo devera ser disponibilizado em monofasico.

Que neste caso a coluna devera disponibilizar 45A x 3 por apartamento. desta forma tem os 45 A em trifasico 3 x 15A e tambem em monofasico 45A x 1.

Daria 45A x 2 apartamentos mais os servicos comuns 15A x 3

Ou seja teria a volta de 105A por fase no minimo.

105A x 3 ou seja perto de 72KVA no minimo.
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por NotreDame »

Mas se pretender ter instalações monofásicas nas habitações (10,35) e nos serviços comuns (3,45), nas posso ter apenas a coluna trifásica com capacidade para 45 A / fase.

Ou seja, fase 1 para a habitação 1, fase 2 para a habitação 2 e fase 3 para os serviços comuns?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por lcmmonteiro »

Entendo a sua visão.

O que indica e disponibilizar cada fase com 45A e realizar o equilíbrio entre fases. Ate aqui esta tudo certo.

Se sao unicamente 2 apartamentos e serviços comuns e nao existe mais nada atualmente nem num futuro próximo pode realizar o cálculo dessa forma. Potencia aparente na ordem dos 31.20KVA.

Estamos a falar da existência de projeto certo?
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por NotreDame »

lcmmonteiro Escreveu: 26 abr 2020, 15:41 Entendo a sua visão.

O que indica e disponibilizar cada fase com 45A e realizar o equilíbrio entre fases. Ate aqui esta tudo certo.

Se sao unicamente 2 apartamentos e serviços comuns e nao existe mais nada atualmente nem num futuro próximo pode realizar o cálculo dessa forma. Potencia aparente na ordem dos 31.20KVA.

Estamos a falar da existência de projeto certo?
Certo, era isso mesmo que estava a pensar.
Dessa forma a instalação ficava mais em conta, e ao mesmo tempo, bem servidos.
Sim, estamos ainda na fase de projeto.

O que não considero que faça sentido, é que neste novo modelo da ficha eletrotécnica, a potência vá aparecer de 24,15 kVA, já que esta, faz o somatório de todas as potências.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por lcmmonteiro »

Mas ja so da 24.15KVA se somar 45 + 45 + 15

O que neste caso deve contemplar 3 x 45A que da 31.18KVA.

Embora no cálculo individual dê menos pois serão na realidade 2 inquilinos a 45A mais 1 serviço comum a 15A

Aqui a ficha electrotécnica tera que ser definida da mesma forma ficando a instalacao certificada para esta potência máxima sendo que o ramal e a coluna deverao estar preparadas para uma potência aparente de 31.18KVA ou 3 x 45A
NotreDame
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 103
Registado: 06 jan 2020, 10:39
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por NotreDame »

lcmmonteiro Escreveu: 26 abr 2020, 17:18 Mas ja so da 24.15KVA se somar 45 + 45 + 15

O que neste caso deve contemplar 3 x 45A que da 31.18KVA.

Embora no cálculo individual dê menos pois serão na realidade 2 inquilinos a 45A mais 1 serviço comum a 15A

Aqui a ficha electrotécnica tera que ser definida da mesma forma ficando a instalacao certificada para esta potência máxima sendo que o ramal e a coluna deverao estar preparadas para uma potência aparente de 31.18KVA ou 3 x 45A
Mas como faria a ficha? Fazendo “normal” daria os tais 24,15 kVA.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Corrente de Serviço em Coluna Montante

Mensagem por lcmmonteiro »

Repare numa coisa a ficha electrotécnica define as potências por apartamento e por servicos comuns.

Penso que o erro foi meu pois quando escrevi mentalmente associei a leitura de 3 apartamentos.

Vamos corrigir.

Cada apartamento ficara com uma potência maxima de 10.35KVA

E os servicos comuns de 3.45KVA ( se e considerado suficiente a partida sera so iluminação e campainhas). Poderá no entanto definir ja um valor mais alto para que se no futuro for preciso.

Sendo que o total disponivel para este edifício sera a. Soma de todas as potências sujeitas a certificação.

Nao ha erro nenhum na sua interpretação. Pode e deve seguir esse raciocínio.

Posteriormente quando na altura de. Contrato cada inquilino pode contratar ate 10.35KVA e o. Condomínio apenas 3.45KVA que e a informação descrita na ficha electrotécnica e ainda a potencia contratada.

As suas contas estao corretas

10.35KVA
10.35KVA
3.45KVA

Que da 24.15KVA como PMA para este edifício.
Responder