Circuito de iluminação de escadas de prédio

Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por Fernando »

Aqui está o esquema com aplicação do Relé

Custo da aplicação: cerca de 15€ por piso


Aplicação:
Aconselho a aplicação do relé com base de forma a que qualquer pessoa o possa substituir em caso de avaria num espaço de apenas 1 minuto.


Funcionamento:
Quando o relé está em pausa e o circuito de iluminação por automático de escada é accionado o contacto do relé (NF) deixa passar a corrente para a lâmpada.

Na altura em que a célula detecta movimento e estabelece contacto, a fase por esta enviada accionará a bobine do rele para inverter o circuito de alimentação da lâmpada, ao mesmo tempo ligará ao borne (NA) do relé para alimentar o circuito.

Simples de instalar e dar assistência


PS: Desculpem o esquema, mas não tenho nenhum programa bom para desenho de circuitos eléctricos

Um abraço
Anexos
Esquema com Relé
Esquema com Relé
Rele Escada.JPG (14.09 KiB) Visto 1485 vezes


justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por justme »

Ola Fernando,

Refiz o seu desenho.
Limitei-me a apresentá-lo noutro formato e a incluir o desenho do Automatico de Escada.
Mas olhando agora para ele não lhe parece que o relé pode ser dispensado?
Aut_Celula.JPG
(32.21 KiB) Transferido 540 vezes
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por justme »

Fernando,

Repare no mesmo circuito mas agora sem rele.
Não parece fazer o mesmo?
Aut_Celula_SemRele.JPG
(28.19 KiB) Transferido 520 vezes
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por Fernando »

Boas justme

Agradeço o desenho, no entanto a interpretação do meu foi mal feita na parte da fase

Vou tentar explicar para que ao seguires o meu possas corrigir o esquema

Saem 4 Fios desde o quadro de serviços comuns até ao ultimo patamar de escada

ou seja...

(F) Fase directa
(N) Neutro directo
(B) Disparo de botão (automático)
(L) lâmpada (automático)

Agora vamos fingir que na caixa tinhamos tudo desligado e vamos ligar desde o inicio

1º vamos identificar tb os pólos de saida do relé e da célula
(BN) Polo da Fase á bobine
(BF) Polo da Fase á bobine
(NF) Contacto fechado com relé em reposo
(NA) Contacto fechado com relé em carga
(OUT) Será o polo do relé que comuta entre o NF e o NA

(CN) Polo do Neutro
(CF) Polo da Fase
(CR) Polo de saida para a lâmpada (neste caso á bobine do relé como vais ver)

bem vamos agora ligar a caixa com o relé já incluido

Botão de escada > N + B

Celula de movimento > CN=Neutro / CF=Fase / CR=Bobine do Rele (Fase)

Bobine do relé > BN=Neutro / BF=Saída da célula

Contacto do Relé
NF= Saída do Automático para a lâmpada, liga aqui
NA= Saída da célula para a lâmpada, liga aqui
OUT= Saída de fase para a lâmpada

Lâmpada
Liga com N + OUT


Se colocares os símbolos em cada local e depois seguires as ligações, percebes que o relé comuta se a corrente que a lâmpada vai receber é enviada da célula ou automático.

Abraços
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por justme »

Ola Fernando,

Acrescentei a identificação dos pinos conforme pediste.
Nao vejo quaquer erro na correspondencia entre o teu desenho e o meu. Apenas no meu esquema representei o Sensor com 4 pinos normalmente vêm com 3 (Fiz uma chamada de atenção a isto no novo desenho). Mas isto não invalida a correspondencia electrica e logica entre os 2 esquemas.
Repara que o meu desenho é um esquema de principio, não um esquema que tenta representar a quantidade de fios entre caixas ou entre dispositivos (Esta representação tenho-a no esquema unifilar no post seguinte).

Agora a questão que havia levantado é que não vejo qualquer necessidade do uso do relé pelo que não o representei no esquema unifilar.
Continuo no entanto disponivel para ouvir (ler) algum comentario ou justificação por teres decidido incluí-lo.

Até breve
Anexos
Aut_Celula.JPG
Aut_Celula.JPG (40.9 KiB) Visto 1760 vezes
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por CAOR »

Boa noite! o Fernando desenhou e está bem embora menos esplicito do que o Justeme, embora diga a mesma coisa! agora sem o relé o sensor quando liga-se era para a luz toda da escada e o tópico era para ser individual por piso!
Bom trabalho de esquema, assim se vai aprendendo.
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por justme »

Ola Caor,
Agora ficou explicito a razão da inclusão do rele, ou melhor dos relés. Um por cada sensor.
Vou já inclui-los no esquema unifilar que prometi postar.
Até ja.
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por justme »

Ola novamente,

Aqui vai o esquema unifilar que prometi.
Reparem que ao relé vão 5 condutores em vez de 4.
Isto deve-se a que considerei que levando a fase ao contacto do rele NA (ver esquema :http://www.electricidade.com.pt/forum/d ... php?id=431) fica um trabalho mais "limpo", pois evita a passagem da corrente da carga atraves do contacto da celula, poupando-o. No entanto, como estamos a referir-nos a uma alteração, o "ideal" pode não ser economicamente justificavel pelo que pode-se ter que recorrer ao esquema dos 4 fios ("shuntando" o NA com o BF do rele conforme o esquema).
Caso haja algum erro nos desenhos estou ao dispor para corrigi-lo.

Um abraço
Anexos
AutEsc_Sensor.jpg
AutEsc_Sensor.jpg (88.9 KiB) Visto 1343 vezes
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por justme »

Ola pesoal aqui vai mais desenho.
Penso que este formato dê uma melhor visão do que se deve fazer:
Caso haja alguma duvida ou incorreção estou ao dispôr.

Um abraço
Anexos
Ilum_Esc_com_Aut_e_Celula.jpg
(200.14 KiB) Transferido 415 vezes
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por Fernando »

Grande trabalho justme

Tanks pelos desenhos

[[[]]]
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4660
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por admin »

Excelente trabalho sem duvida :wink:


Obrigado
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por CAOR »

Conferi (mas quem sou eu) e está impecável recomenda-se como desenhador e técnica (justeme) assim se vai aprendendo.
Comprimentos
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 702
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por justme »

Ola a todos

agradeço os cumprimentos de todos e tambem os retribuo para todos, pois penso que estes desenhos são apenas o resultado visual da participação e dos conhecimentos dos varios intervenientes neste topico.

Um abraço
Nefelim

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por Nefelim »

Olá

Bom trabalho

Isto está de vento em popa, eu estou quase a gastar os últimos cartuchos

Um abraço
oceano
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 07 fev 2008, 19:34

Re: Circuito de iluminação de escadas de prédio

Mensagem por oceano »

Acho que este esquema resolve o vosso problema
Anexos
mais simples que isto não á..para quê complicar..
mais simples que isto não á..para quê complicar..
Celula.jpg (27.03 KiB) Visto 1199 vezes