Celas MT

Avatar do Utilizador
jomc
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 127
Registado: 09 out 2010, 10:58

Re: Celas MT

Mensagem por jomc »

a REN nas substaçoes do GNL tem celas schneider,para o novo tanque esta a equipar a nova substaçao 6 com celas schneider,porque será?será que as antigas nao deram problemas e equipa que ganha nao se muda|


ERCM80
Curioso
Curioso
Mensagens: 27
Registado: 14 abr 2010, 18:04
Localização: Sintra

Re: Celas MT

Mensagem por ERCM80 »

Não quis dizer com o post anterior que uma marca é melhor ou pior do que outra.
Frequento este fórum como curioso e na tentativa de aprofundar os meus conhecimentos técnicos.
Como tal apenas gostaria de obter um fundamento técnico que comprove que as celas da Schneider sejam melhores do que as da concorrência.
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por migjac »

Boa tarde,

Existe algum fabricante que tenha celas com barramento de 800A? Os que conheço tem 400 e 630A.
Necessito de celas para 6,3kV e uma corrente nominal de 800A.
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por parreirajoao »

Coloca disjuntores de 1250A e TIs de 800A. Regula os disjuntores para 800A.
migjac Escreveu:Boa tarde,

Existe algum fabricante que tenha celas com barramento de 800A? Os que conheço tem 400 e 630A.
Necessito de celas para 6,3kV e uma corrente nominal de 800A.
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por migjac »

As celas de 1250A, que penso que é duplo barramento são muito mais caras que as de 630A.
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por parreirajoao »

Se queres equipamento satisfatório e a um preço bom, compra celas de MT da EFACEC.

As que mencionaste são boas, mas de certeza que o preço é mais elevado.
manolo19720075 Escreveu:Caros Colegas
Estando na iminência de adquirir um Pt de 800KVA e respectivas celas, gostaria de saber a vossa opinião entre a qualidade das celas Schneider e Ormazabal.
Obrigado pela vossa colaboração
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por Duzia12 »

A Schjneider também tem
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por migjac »

Aproveito este topico para colocar uma questão:

- E correcto fixar com parafusos um quadro ( pequeno) na parte de cima de uma cela? A CEla é da Schneider e foi fixado um quadro.

Penso que alem da garantia que pode ser colocado em causa, as celas costumam ter uma zona que em caso de explosão é por ai que rebenta. Não sei se é por cima se por trás.

Acham que pode existir mais algum problema?
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por dsrsantos »

migjac Escreveu:Aproveito este topico para colocar uma questão:

- E correcto fixar com parafusos um quadro ( pequeno) na parte de cima de uma cela? A CEla é da Schneider e foi fixado um quadro.

Penso que alem da garantia que pode ser colocado em causa, as celas costumam ter uma zona que em caso de explosão é por ai que rebenta. Não sei se é por cima se por trás.

Acham que pode existir mais algum problema?
Não me parece muito correto... Em celas isoladas a SF6 isso pode mesmo inviabilizar a cela, levando à libertação do SF6. Penso que não seja esse o caso.
Não conheço por dentro as celas em questão mas, se os parafusos entrarem no mesmo compartimento que contem os barramentos, é preciso ter muita atenção ao comprimento destes, de modo a garantir o afastamento aos barramentos. Se forem parafusos com ponta bicuda, tipo auto-prefurantes, pior ainda...

Mas já agora, por que razão foram fixar um quadro aí? não havia uma parede??
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por migjac »

Não foi feito nenhum buraco. Aproveitou-se um parafuso da própria cela para fixar a estrutura do quadro.
nclaudio
Curioso
Curioso
Mensagens: 17
Registado: 10 dez 2007, 23:18
Localização: Almada

Re: Celas MT

Mensagem por nclaudio »

lmigas Escreveu: 08 out 2010, 13:58 O que é nacional é bom (EFACEC) !!! :mrgreen:
Nem Mais!
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Celas MT

Mensagem por Faiante »

Boa noite a todos os prezados colegas e amigos.
Apesar, deste, tópico ser bastante antigo (2010) e a última resposta ser dada no ano de 2018, não posso deixar passar em claro algumas incorreções aqui reproduzidas, mormente o tópico do amigo e Sr. amfys, na qual reproduz alguma informação desprovida de contexto, sobre celas da ORMAZABAL.
Quero deixar muito bem esclarecido que não possuo qualquer procuração da supramencionada firma.
Aliás as celas que não me oferecem qualquer garantia são precisamente as celas da VEI e da ABB. Estas últimas, nem sequer, encravamento possuíam nas portas de acesso aos órgãos de protecção (fusíveis) e cela de cabos. Quanto às celas da VEI, aí o caso já é outro, estas celas, depois de executadas com algumas manobras de abertura, fecho e ligação à terra, são a causa maior de muitas das avarias ocorridas na rede MT Subterrânea. Por isso são de pronto substituídas por outra tipologia de celas.
Já com relação às celas da Schneider, antes denominadas Merlin Gerin, as quais, apresentam na parte posterior (parte de trás) do invólucro ou cuba onde se alojam os órgãos de manobra (interruptores de três posições; aberto; fechado e, ligado à terra) de corte a gás SF6.
Este tipo de celas, aloja na sua parte posterior do invólucro, uma membrana plástica feita do mesmo material da cuba.
A função desta membrana, será em caso de avaria causada por sobretensão ou sobreintensidade, provocar o seu rompimento, sempre que a pressão interior do invólucro ultrapasse a pressão de 2.5 Bar.
Aliás todas as celas do tipo Modelar, apresentam esta particularidade.
Nota: - Para os menos esclarecidos, devo informar que a Schneider comprou a firma Merlin Gerin, daí o aparecimento das celas rebatizadas como o nome de Schneider.
Ainda dentro desta nota, gostaria de salientar o seguinte:
- As antigas celas da Merlin Gerin sempre foram a causa de avarias provocadas por esta membrana, a qual, depois de rebentar fazia fluir o gás através dessa abertura para o exterior do PT, misturando-se com o ar atmosférico, inviabilizando qualquer tipo de manobra no comando frontal da cela devido à falta de gás SF6.
Propriedades do Gás SF6
De referir que este gás não é inflamável; é incolor, sem cheiro e absolutamente inofensivo (não venoso). Apenas, apresenta como único inconveniente quando libertado deliberadamente para a atmosfera, podendo ser a causa de alguma irritação nos olhos.
Relativamente aos furos aqui falados noutro tópico, só as celas modulares da Schneider permitem uma furação nos compartimentos, aliás, todas as celas deste tipo são acopladas umas às outras através de parafusos M 10, em que o barramento é estendido e fixado ao longo das mesmas através dos isoladores superiores do invólucro, onde são colocados deflectores de campo.
O barramento é composto por tês barras em cobre, isoladas por material termoretrátil, de calibres entre os 400 e os 630 A, encontrando-se estas mesmas barras de cobre alojadas no compartimento superior (caixão) e, isoladas ao ar. No entanto, as celas de protecção ao transformador apresentam calibres para 200 A.
Devo referir que apenas e tão só neste tipo de celas, o comando é efectuado por um interruptor de três posições (aberto; fechado e ligação à terra), no interior da cuba, se apresenta isolado a SF6,
É um sistema relativamente simples e seguro, garantindo assim, uma duração de vida eléctrica acrescida, tendo em linha de conta o reduzido desgaste sofrido pelos contactos.
Daí que, todos os equipamentos, que utilizam este gás (SF6 hexaflureto de enxofre) apresentem uma vida útil muito elevada, próximo de 30 anos sem recurso à reciclagem deste gás.

Diferenças entre celas modulares ou unifuncionais e celas compactas
Qual a diferença entre estes dois tipos de celas?
A diferença entre estes dois tipos construtivos, reside apenas no facto de:
Cela Modular
a) - As celas modulares possuem um invólucro ao longo de toda a profundidade da cela,
destinada a albergar o interruptor de três posições: - aberto: fechado e de ligação à terra.
Será pois, este invólucro ou cuba que encerra no seu interior o gás isolante SF6.
b) – Barramento composto por três barras de cobre isoladas por manga termoretrátil, de
calibres de 400 a 630 A
c) – O acoplamento entre celas é feito pela justaposição (encosto) entre ambas e
Fixadas por parafusos M 10 em toda a estrutura das celas unidas, enquanto o
barramento é estendido e fixo aos isoladores superiores do invólucro, onde estão
colocados deflectores de campo.
d) - Manómetro indicador da pressão de gás. Este equipamento é dotado de duas zonas.
Sendo a zona verde aquela em que se pode realizar qualquer manobra – Zona
vermelha inviabiliza qualquer tipo de manobras.

Descrição das zonas - (zona a Vermelho) como acima ficou dito, inviabiliza qualquer
manobra). A zona verde (permite a realização de toda e qualquer manobra no
interior da cela).
Nota: - Nem sempre a zona indicada a vermelho pelo termómetro, corresponde a falta de SF6. Sempre que se deparem com uma situação desta natureza, convirá abrir o manómetro e fazer rodar o piquelete existente por detrás do mesmo, por forma a que, este permita a entrada de ar e reequilibre a pressão no interior do manómetro.

Cela compacta
Todos os órgãos de comando deste tipo de celas se encontra alojados no compartimento superior, o qual alberga para além do já citado interruptor de três posições, o manómetro de pressão de gás e a cela de protecção ao transformador.

A parte inferior da cela fica reservada para entrada e saída de cabos, consoante a configuração da rede existente.
Nota: - Só as celas da Ormazabal utilizam omarlinks nos seus acoplamentos laterais. Podendo estes acoplamentos ser efectuados em todo o tipo de celas, quer sejam do tipo compacto ou modulares, podendo mesmo dar-se o caso de faltar uma cela ao compacto e haver a possibilidade de integrar uma cela modular tanto à esquerda como à direita deste compacto.
No caso de celas pertencentes a outro fabricante, apenas as celas do tipo modular permitem o acoplamento lateral.

Peço imensa desculpa pelo extenso texto expositivo.

Cptos

JAG
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”