Re: PT AI2
4 condutores por fase.
4x[ H1XV-R 3x95+2G50mm2 ]
Ver exatamente quantos cabos são necessários se for em cobre 4 é capaz de ser exagerado.
4x[ H1XV-R 3x95+2G50mm2 ]
Ver exatamente quantos cabos são necessários se for em cobre 4 é capaz de ser exagerado.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
pois, 4 por fase são os 12 cabos de fase que falei vou tentar dimensionar para alumínio a ver como dájoaoosvaldo Escreveu:4 condutores por fase.
4x[ H1XV-R 3x95+2G50mm2 ]
Ver exatamente quantos cabos são necessários se for em cobre 4 é capaz de ser exagerado.
mais uma ajuda, por favor. para este caso de PT-QGBT e QGBT-QE, para os calculos de dimensionamento devemos contar com a corrente I2 para disjuntores ou fusiveis
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: PT AI2
Se a proteção forem fusíveis utiliza o I2 relativamente aos fusíveis, se for disjuntor é o I2 do disjuntorNelson Pinho Escreveu:pois, 4 por fase são os 12 cabos de fase que falei vou tentar dimensionar para alumínio a ver como dájoaoosvaldo Escreveu:4 condutores por fase.
4x[ H1XV-R 3x95+2G50mm2 ]
Ver exatamente quantos cabos são necessários se for em cobre 4 é capaz de ser exagerado.
mais uma ajuda, por favor. para este caso de PT-QGBT e QGBT-QE, para os calculos de dimensionamento devemos contar com a corrente I2 para disjuntores ou fusiveis
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4 não podem ser 3 condutores
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: PT AI2
Sim podem ser três por fase, eu como disse não fiz o cálculo tem de confirmarNelson Pinho Escreveu:alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4 não podem ser 3 condutores
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Isso já fiz diga-me só, se o cabo a usar tivesse um Iz= 350A, como são 3 por fase passa a ter 1050A certojoaoosvaldo Escreveu:Sim podem ser três por fase, eu como disse não fiz o cálculo tem de confirmarNelson Pinho Escreveu:alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4 não podem ser 3 condutores
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Enviou: 18 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: PT AI2
Certo.Nelson Pinho Escreveu:Isso já fiz diga-me só, se o cabo a usar tivesse um Iz= 350A, como são 3 por fase passa a ter 1050A certojoaoosvaldo Escreveu:Sim podem ser três por fase, eu como disse não fiz o cálculo tem de confirmarNelson Pinho Escreveu:alguma razão para ter passado de 2 condutores por fase para 4 não podem ser 3 condutores
por exemplo, H1XV-R 3x(3x95)+3x50mm2
Neste caso, a corrente admissível é 3 vezes a que está na tabela, certo
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8052
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 215 vezes
Re: PT AI2
Boas
Mas o terra não tem que ser com 3 cabos, pode ser 2 ou 1.
Cump.
Mário
Mas o terra não tem que ser com 3 cabos, pode ser 2 ou 1.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto ele só tem de alimetar o Q.E e a tomada e iluminação do PT certo
- Anexos
-
- QGBT.pdf
- (99.23 KiB) Transferido 174 vezes
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 689
- Registado: 18 abr 2010, 12:23
- Localização: Setúbal
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 47 vezes
Re: PT AI2
O Disjuntor de 630A deverá cortar todos os condutores ativos, e deverá garantir através de associação de bloco vigi a proteção contra contatos indiretos.Nelson Pinho Escreveu:Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto ele só tem de alimetar o Q.E e a tomada e iluminação do PT certo
Cumprs.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
como assim pode-se explicar melhorJosecalado Escreveu:O Disjuntor de 630A deverá cortar todos os condutores ativos, e deverá garantir através de associação de bloco vigi a proteção contra contatos indiretos.Nelson Pinho Escreveu:Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto ele só tem de alimetar o Q.E e a tomada e iluminação do PT certo
Cumprs.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 281
- Registado: 11 dez 2009, 16:34
- Localização: Leiria
- Enviou: 11 vezes
- Agradecimento recebido: 30 vezes
Re: PT AI2
O disjuntor de 630 deve ser tetrapolar. Quanto a ter protecção diferencia, só se o QE não for da classe 2 é que é obrigatório.Nelson Pinho Escreveu:como assim pode-se explicar melhorJosecalado Escreveu:O Disjuntor de 630A deverá cortar todos os condutores ativos, e deverá garantir através de associação de bloco vigi a proteção contra contatos indiretos.Nelson Pinho Escreveu:Podem-me dizer se o Q.G.B.T. em anexo está correcto ele só tem de alimetar o Q.E e a tomada e iluminação do PT certo
Cumprs.
Porque é que tens fusiveis antes do barramento? A essas potencias a proteção do transformador é feita na média tensão, com fusíveis. Se fosse um PT aéreo é que terias um disjuntor à cabeça desse quadro, que faria a protecção conra sobrecargas do transformador. Não digo que está errado, mas não é prática comum...
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 698
- Registado: 05 nov 2012, 20:32
- Localização: Porto
- Enviou: 5 vezes
Re: PT AI2
muito obrigado caro drsantosdsrsantos Escreveu: O disjuntor de 630 deve ser tetrapolar. Quanto a ter protecção diferencia, só se o QE não for da classe 2 é que é obrigatório.
Porque é que tens fusiveis antes do barramento? A essas potencias a proteção do transformador é feita na média tensão, com fusíveis. Se fosse um PT aéreo é que terias um disjuntor à cabeça desse quadro, que faria a protecção conra sobrecargas do transformador. Não digo que está errado, mas não é prática comum...
mas então quer dizer que não necessito da proteção diferencial a proteger o circuito de iluminação e tomadas