cabos isentos de halogeneo

Responder
rodrigotavares
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 23 mai 2008, 12:26

cabos isentos de halogeneo

Mensagem por rodrigotavares »

Boas pessoal,


Estou com um problema.....
Será que em todas as lojas (estabelecimentos públicos) temos que utilizar todo o equipamento isento de halogeneo?
É o que refere o ponto 801.2.1.1.4....

Ou temos alguma excepção?

Cumprimentos
:( :( :( :( :( :( :(


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por amoreira »

rodrigotavares Escreveu:Boas pessoal,


Estou com um problema.....
Será que em todas as lojas (estabelecimentos públicos) temos que utilizar todo o equipamento isento de halogeneo?
É o que refere o ponto 801.2.1.1.4....

Ou temos alguma excepção?

Cumprimentos
:( :( :( :( :( :( :(
Referes-te aos tubos e cabos, parece-me bem que sim.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
PJP
Curioso
Curioso
Mensagens: 34
Registado: 18 jun 2008, 23:16
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por PJP »

A instalação entubada não carece... no entanto aconselho
amoreira Escreveu:
rodrigotavares Escreveu:Boas pessoal,


Estou com um problema.....
Será que em todas as lojas (estabelecimentos públicos) temos que utilizar todo o equipamento isento de halogeneo?
É o que refere o ponto 801.2.1.1.4....

Ou temos alguma excepção?

Cumprimentos
:( :( :( :( :( :( :(
Referes-te aos tubos e cabos, parece-me bem que sim.
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por migjac »

801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.


Isto quer dizer o que????Pode-se usar???
gilpedroso
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 01 fev 2008, 15:41
Localização: Mafra

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por gilpedroso »

migjac Escreveu:801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.


Isto quer dizer o que????Pode-se usar???

praticamente todos os condutores H07V-U .... respeitão a norma IEC 60332-1 (não propagador de chama) bem como uma grande parte dos tubos VD (EN 50086-2-1) tambem não são propagadores de chama.

quanto a indicação de cabos/equipamentos isentos de halogeneos está em que ponto do RTIEBT?
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por migjac »

É obrigatório usar cabos isentos de halogeneos em todos os locais de recendo publico?
Nas regras só encontrei isto:

801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.
gilpedroso
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 01 fev 2008, 15:41
Localização: Mafra

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por gilpedroso »

migjac Escreveu:É obrigatório usar cabos isentos de halogeneos em todos os locais de recendo publico?
Nas regras só encontrei isto:

801.2.1.1.4 - Nos estabelecimentos recebendo público não devem ser utilizadas
canalizações propagadoras da chama.

No meu entender das regras técnicas não! apenas ...("Nos locais a que o público tenha acesso e que sejam classificados quanto às influências externas como BE2, os condutores e os cabos devem, ainda, ao arderem, não emitir fumos densos (veja-se a Norma HD 606) nem gases tóxicos ou corrosivos que possam causar danos às
pessoas, aos animais e aos bens")...

Ver ponto 482
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Os comuns cabos VV e XV já são não propagadores de chama no entanto não são livres de halogéneos.

Ver os links que penso que respondem às questões colocadas:

http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... =ignifugos

http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6446

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por migjac »

Então posso usar cabos XV e VV em locais de recebendo publico?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por joaoosvaldo »

migjac Escreveu:Então posso usar cabos XV e VV em locais de recebendo publico?
Se estiverem à vista em locais acessíveis ao público não pode, visto que esse tipo de cabos não é isento de halogéneos, para poderem ser utilizados têm de estar embebidos em materiais incombustíveis (ex.: embebidos nos elementos da construção, etc.).

Ter ainda em atenção que nos locais não acessíveis ao público (zonas técnicas, etc.) mesmo em instalação à vista já podem ser utilizados estes cabos desde que em caso de incêndio não libertem fumos densos para os locais acessíveis ao público.

Estes cabos podem ainda ser utilizados nas canalizações exteriores (ex.: iluminação exterior, etc.).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Matilight
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 17 jan 2020, 16:17
Localização: Braga
Enviou: 5 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por Matilight »

Boa tarde Exmos.

Também me deparo com essa duvida.

Fiz uma leitura das RTIEBT, e no caso dos hotéis, da interpretação que fiz é que só é obrigatório a colocação de cabos livres de halogénios em locais classificados como risco BE2 e que tenham acesso ao público. Pelo que entendo se for um local do Tipo BE2 mas o publico não tenha acesso este poderá levar cabo XV garantindo apenas o ensaio retardador de chama. Mas solicito a vossa opinião.

482.2.5 Quando as canalizações não estiverem embebidas em materiais incombustíveis, devem ser
tomadas as medidas adequadas para que estas canalizações não propaguem facilmente a chama(15).
Para o cumprimento desta regra, os condutores e os cabos devem, nomeadamente, satisfazer ao
ensaio de retardamento de propagação da chama (vejam-se as Normas HD 405-1 e HD 405-3).

Nos locais a que o público tenha acesso e que sejam classificados quanto às influências externas
como BE2, os condutores e os cabos devem, ainda, ao arderem, não emitir fumos densos (veja-se a
Norma HD 606) nem gases tóxicos ou corrosivos que possam causar danos às pessoas, aos animais
e aos bens (veja-se a Norma HD 602).
Nota: Estas regras são válidas não só para as canalizações que alimentem os locais considerados, mas também
para as que forem colocadas fora desses locais em paredes contíguas, se estas forem susceptíveis de
transmitir facilmente o calor (como, por exemplo, as paredes metálicas).
Anexos
REG doc 3 de 3.png
REG doc 2 de 3.png
REG doc 1 de 3.png
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por damon »

Bom dia,

Quer colocar uma duvida,
Estou a terminar um pequeno edificio com 2 apartamentos e 1 loja,
Mas no projecto e na memoria descritiva está indicado cabos XV e H07V,
Até para a loja está indicado cabos XV e H07V, o que estranhei, mas pensei vou seguir o projecto...
No entanto, para ficar melhor coloquei tubos livre de halogenio na loja toda (tubo da PM flex) e cabo livre de halogenio para iluminações e tomadas,
Só nalguns circuitos com canalizações embebidas é que passei fio H07V...

Mas o fiscal da obra me perguntou se tinha passado tudo em H07V ou Frt verde,
Ao qual respondi que passei cabo verde nos circuitos de cozinha e fio H07V para as tomadas e algumas iluminações (as tubagens ficaram embebidas no solo ou paredes de alvenaria) tudo o que passou em pladur e tecto falso levou o cabo Frt,

Posso fazer desta forma?
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por damon »

Boas.

Alguem me pode ajudar nesse assunto?
Obrigado
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 46 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por Josecalado »

Penso que não vão levantar qualquer problema, e se o projeto referencia esse tipo de condutores, a execução tem a obrigação de cumprir o projeto, se a instalação é um espaço comercial, mesmo com indicação do projeto; eu não costumo utilizar condutores H07V, mas sim cabo entubado depois peço para alterar o projeto; mas se não for alterado como é uma melhoria não dizem nada.
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: cabos isentos de halogeneo

Mensagem por damon »

Josecalado Escreveu: 30 nov 2023, 22:07 Penso que não vão levantar qualquer problema, e se o projeto referencia esse tipo de condutores, a execução tem a obrigação de cumprir o projeto, se a instalação é um espaço comercial, mesmo com indicação do projeto; eu não costumo utilizar condutores H07V, mas sim cabo entubado depois peço para alterar o projeto; mas se não for alterado como é uma melhoria não dizem nada.
Ok obrigado Jose Calado