Especificação da Dimensão do Barramento do QE

Responder
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Especificação da Dimensão do Barramento do QE

Mensagem por Electrobom »

Boas,

Algem podia ajudar em como escolher a dimensão do barramento do QE caso tenha a seguinte informação:
S=193KVA
Cosfi=0.8
In=348.2A

Com esses dados é possivel especificar a dimensão do barramento do QE?

Cpts,


Quadrista
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 05 mar 2015, 12:04
Localização: Baguim do Monte
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Especificação da Dimensão do Barramento do QE

Mensagem por Quadrista »

Boas

Podes usar um barranebto de 400A, sem problema nenhum.

Cpts
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 505
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 21 vezes

Re: Especificação da Dimensão do Barramento do QE

Mensagem por mpinto »

Para 193KVA dá 278,6A
Presumo que queiras dizer kW, com cosfi=0,8 são 348A o que reforça o conselho do "quadrista". 400A sem problema nenhum.