Coluna Montante

Responder
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Coluna Montante

Mensagem por Duarte82 »

Bom dia,

Num edifício coletivo com 18 frações, repartidas por 5 pisos, qual o inconveniente de ter uma centralização de contagem no R/C e efetuar a coluna montante com os cabos que vão do quadro de coluna diretos às frações através de uma esteira vertical para cabos?
O espaço nos patamares é reduzido, o que impede a instalação de caixas de coluna e contadores nos patamares. Do mesmo modo, subir no ducto com 18 tubos diam 40, parece ocupar muito espaço. A Esteira, com o dimensionamento correto dos cabos, parece ser a solução adequada.

Gostaria de ter mais opiniões sobre este método de instalação.

Obrigado.


José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Coluna Montante

Mensagem por angel_of_diablo »

Duarte82 Escreveu: 14 jul 2020, 09:10 Bom dia,

Num edifício coletivo com 18 frações, repartidas por 5 pisos, qual o inconveniente de ter uma centralização de contagem no R/C e efetuar a coluna montante com os cabos que vão do quadro de coluna diretos às frações através de uma esteira vertical para cabos?
O espaço nos patamares é reduzido, o que impede a instalação de caixas de coluna e contadores nos patamares. Do mesmo modo, subir no ducto com 18 tubos diam 40, parece ocupar muito espaço. A Esteira, com o dimensionamento correto dos cabos, parece ser a solução adequada.

Gostaria de ter mais opiniões sobre este método de instalação.

Obrigado.
Em todos os projetos faço sempre centralização de contagem. E em todos dão-me secções grandes, porque a qdt de 1,5% é desde a portinhola até cada Q.E. de cada fração. Somando a isto ainda tens de fazer a correção de agrupamento de cabos (18 frações em c.c. varão <=> a escada de cabos) pode ainda aumentar mais a secção, o que pode não dar para ligar nos Cortes Gerais (considero sempre 10,35 kVA mono).
Deves garantir que o caminho de cabos não fica acessível, colocando num armário da arquitetura ou duto com porta.
Espero ter ajudado.

PS: 18 frações + SC vai dar um grande Quadro de Colunas....
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Coluna Montante

Mensagem por Faiante »

Boas meu caro "Duarte82 "

Gostaria apenas de lhe fazer uma pequena observação? Será que esse projeto estará de acordo com o atual RGEU. Penso que não?

Aliás o projeto de eletricidade encaixa no projeto geral de construção, depois de submetido à apreciação camarária, sendo, por isso,
considerado apenas um projeto de especialidade dentro do projeto de construção civil. Será pois este RGEU, que determinará qual a largura
do patamar de acesso às portas dos locais de habitação.

Naturalmente isto está muito bem documentado no artigo 46 do regulamento atrás mencionado. Pelo que não vejo qualquer impedimento legal
para a colocação das caixas de coluna e respetivas alimentações das habitações por andar.

isto, partindo do pressuposto, que não estão em falta nenhum dos pormenores identificados e regulados pelo RGEU.

Cptos

JAG
Responder