Iluminação em escritórios (EN 12164)

Responder
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Iluminação em escritórios (EN 12164)

Mensagem por Pimenta »

Boa tarde!
Para iluminação em escritórios, segundo a norma EN 12164 temos que a média de lux serão 500 e a uniformidade terá de ser 0,6.
É por esta norma e estes valores que se costumam reger?


Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Iluminação em escritórios (EN 12164)

Mensagem por angel_of_diablo »

Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Para iluminação em escritórios, segundo a norma EN 12164 temos que a média de lux serão 500 e a uniformidade terá de ser 0,6.
É por esta norma e estes valores que se costumam reger?
Olá Pimenta.
Se estás a falar da Norma EN12464-1:2011, então sim, estás correto, mas não chega...
Se o teu edifício tiver certificação energética pelo RECS (Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços), legislado pela Portaria n.º 349-D/2013, os 500 lux são só "uma das dores de cabeça" que terás.
Verifica de imediato se tens de cumprir o RECS...
Qualquer dúvida posta aqui...
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Iluminação em escritórios (EN 12164)

Mensagem por Pimenta »

angel_of_diablo Escreveu:
Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Para iluminação em escritórios, segundo a norma EN 12164 temos que a média de lux serão 500 e a uniformidade terá de ser 0,6.
É por esta norma e estes valores que se costumam reger?
Olá Pimenta.
Se estás a falar da Norma EN12464-1:2011, então sim, estás correto, mas não chega...
Se o teu edifício tiver certificação energética pelo RECS (Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços), legislado pela Portaria n.º 349-D/2013, os 500 lux são só "uma das dores de cabeça" que terás.
Verifica de imediato se tens de cumprir o RECS...
Qualquer dúvida posta aqui...
Pois, em relação ao RECS já estou preparado!
Sim, estou a falar dessa norma, normalmente usas outra? É que são sempre exagerados estes 500 lux e especialmente as uniformidades a cumprir...
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Agradecimento recebido: 10 vezes

Re: Iluminação em escritórios (EN 12164)

Mensagem por angel_of_diablo »

Pimenta Escreveu: Pois, em relação ao RECS já estou preparado!
Sim, estou a falar dessa norma, normalmente usas outra? É que são sempre exagerados estes 500 lux e especialmente as uniformidades a cumprir...
Referi a designação completa da norma só para que pudesses confirmar se tinhas a última versão, neste caso a de 2011.
No entanto o RECS impõe que uses outras normas, nomeadamente a EN 15193:2006 (penso ser a última). A EN 12464-1:2011 remete também para a CIE 95:2005. São estas duas normas que uso para configurar o Dialux e a folha de Exel do RECS.
A EN 15193:2006 confesso que nunca a apliquei.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 301
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: Iluminação em escritórios (EN 12164)

Mensagem por Pimenta »

angel_of_diablo Escreveu:
Pimenta Escreveu: Pois, em relação ao RECS já estou preparado!
Sim, estou a falar dessa norma, normalmente usas outra? É que são sempre exagerados estes 500 lux e especialmente as uniformidades a cumprir...
Referi a designação completa da norma só para que pudesses confirmar se tinhas a última versão, neste caso a de 2011.
No entanto o RECS impõe que uses outras normas, nomeadamente a EN 15193:2006 (penso ser a última). A EN 12464-1:2011 remete também para a CIE 95:2005. São estas duas normas que uso para configurar o Dialux e a folha de Exel do RECS.
A EN 15193:2006 confesso que nunca a apliquei.
Pois, eu realmente utilizo sempre a referida de 2011.
Estava com problema a obter um UGR inferior a 19, com um painel LED não é fácil, mas já consegui!
Obrigado pelas dicas!