Exemplo de ligação de uma UPS

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por joaoosvaldo »

Duarte82 Escreveu:Colega ngp,

Sendo uma UPS de segurança, a secção 561 das RTIEBT prevê que para alimentações de segurança, o corte não seja feito ao primeiro defeito. Ou seja, é necessário prever um CPI - controlador permanente de isolamento para sinalizar o aparecimento de um primeiro defeito entre uma parte activa e a massa ou a terra para que os diferenciais não disparam ao primeiro defeito.
Provavelmente, a ERIIE que irá verificar o projecto irá colocar-lhe esse erro no relatório. Embora a secção 561.2 em causa diga "de preferência".
Não tinha verificado mas realmente foi referido pelo "ngp" que a UPS alimenta um quadro de segurança, logo, este quadro de segurança deverá ficar em regime IT com transformador de isolamento e com um CPI.


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5250
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por Duzia12 »

Bom artigo
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por ngp »

Duarte82 Escreveu:Colega ngp,

Sendo uma UPS de segurança, a secção 561 das RTIEBT prevê que para alimentações de segurança, o corte não seja feito ao primeiro defeito. Ou seja, é necessário prever um CPI - controlador permanente de isolamento para sinalizar o aparecimento de um primeiro defeito entre uma parte activa e a massa ou a terra para que os diferenciais não disparam ao primeiro defeito.
Provavelmente, a ERIIE que irá verificar o projecto irá colocar-lhe esse erro no relatório. Embora a secção 561.2 em causa diga "de preferência".
Mas neste caso é necessário que seja activado mal exista um corte de energia... Dessa forma seria necessário o controlador permanente de isolamento?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por joaoosvaldo »

ngp Escreveu:
Duarte82 Escreveu:Colega ngp,

Sendo uma UPS de segurança, a secção 561 das RTIEBT prevê que para alimentações de segurança, o corte não seja feito ao primeiro defeito. Ou seja, é necessário prever um CPI - controlador permanente de isolamento para sinalizar o aparecimento de um primeiro defeito entre uma parte activa e a massa ou a terra para que os diferenciais não disparam ao primeiro defeito.
Provavelmente, a ERIIE que irá verificar o projecto irá colocar-lhe esse erro no relatório. Embora a secção 561.2 em causa diga "de preferência".
Mas neste caso é necessário que seja activado mal exista um corte de energia... Dessa forma seria necessário o controlador permanente de isolamento?
Sim é necessário o CPI e transformador de isolamento para garantir que não existem disparos ao 1.º defeito (sistema de ligação à terra IT).
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
Duarte82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 175
Registado: 23 jul 2009, 14:24
Localização: V. N. de Famalicão
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por Duarte82 »

O CPI e transofrmador de isolamento impede que um micro-corte mande abaixo o quadro de segurança. Não é desejável que os equipamentos de segurança sejam cortados por causa de um micro-corte na rede por exemplo. É óbvio que aquando de um defeito, o corte será efectuado à mesma.
De qualquer forma, o regulamento não lhe dá opção.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Projectista Electricidade, ITED/ITUR, Gás
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por nelmindo »

Duarte82 Escreveu:O CPI e transofrmador de isolamento impede que um micro-corte mande abaixo o quadro de segurança. Não é desejável que os equipamentos de segurança sejam cortados por causa de um micro-corte na rede por exemplo. É óbvio que aquando de um defeito, o corte será efectuado à mesma.
De qualquer forma, o regulamento não lhe dá opção.

A função do CPI e do tranformador, não é para impedir que um micro-corte "mande" a baixo o quadro de segurança.

Mais, numa instalação com CPI e transformador de isolamento, quando existe um "defeito", o corte não é efectuado. O CPI apenas sinaliza que existe esse defeito. A função do corte está dependente de outros equipamentoe e não do CPI.
Avatar do Utilizador
rebelocruz
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1517
Registado: 31 dez 2007, 17:22
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por rebelocruz »

Cpt

Rebelo Cruz
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por joaoosvaldo »

Nesse caso existe a alimentação a partir da rede normal do distribuidor público (rede normal) e pela UPS que nesse caso para não existir corte deve ser uma UPS on-line. Quanto ao CPI e o transformador de isolamento devem estar a jusante da UPS e apenas servem para criar o sistema IT os equipamentos ligados a esse quadro de segurança são imediatamente alimentados pela UPS em caso de falha da rede normal (não existe qualquer interrupção). A função do CPI é apenas sinalizar que existe um 1.º defeito que deve ser imediatamente corrigido porque caso exista um segundo defeito este será um curto-circuito e neste caso existirá obrigatoriamente disparo das proteções, mas para que não exista disparo das proteções, quando existir um 1.º defeito os técnicos devem de ir ao local resolver o problema, ou seja, anular o 1.º defeito para que não ocorra um 2.º defeito sucessivo e consequente corte da alimentação colocando todos os equipamentos fora de serviço.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por damon »

Boas,

Tenho uma remodelação de um escritorio, onde existe quadro de segurança que alimenta tomadas e bastidor,
mas onde devo ligar a UPS? pensava alimentar o quadro de segurança pela UPS, mas não dá porque está alimentada a partir do quadro geral!
Devo alimentar a UPS a partir do QE geral e a saida da UPS ligada os disjuntores que alimentam as tomadas pretendidas??
O meu cliente quer pelo menos 4 tomadas alimentadas atraves de UPS

Cumps
LuisAngola
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 17 jun 2008, 08:09

Re: Exemplo de ligação de uma UPS

Mensagem por LuisAngola »

Boas

Sim, alimente a UPS pelo QE e na saída da UPS instale um quadro de energia estabilizada, este quadro é que irá alimentar os circuitos que pretende ter energia estabilizada