Neutros ligados à terra
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8052
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 215 vezes
Neutros ligados à terra
Boas
Neutros ligados à terra
Cump.
Mário
Neutros ligados à terra
Cump.
Mário
- Anexos
-
- NEUTRAS-DE-LIGACAO-A-TERRA.pdf
- (3.73 MiB) Transferido 205 vezes
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Re: Neutros ligados à terra
Nunca tinha lido tal coisa! Neutros ligados à Terra não é novidade, mas através de resistências não percebi muito bem a ideia!
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Neutros ligados à terra
Regime de Neutro impedante ou ITzuga Escreveu:Nunca tinha lido tal coisa! Neutros ligados à Terra não é novidade, mas através de resistências não percebi muito bem a ideia!
Deves estar mais habituado ao regime normal, que é o TT, terra para o neutro e terra para o terra
E ainda há o regime TN e as suas variantes.
Na net encontras as explicações e as suas utilizações
- mitos
- Velha Guarda
- Mensagens: 264
- Registado: 02 jul 2009, 15:37
- Localização: Torres Vedras
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Neutros ligados à terra
se não me engano isto é muito utilizado em sistemas de geração em media tensão...nelmindo Escreveu:Regime de Neutro impedante ou ITzuga Escreveu:Nunca tinha lido tal coisa! Neutros ligados à Terra não é novidade, mas através de resistências não percebi muito bem a ideia!
Deves estar mais habituado ao regime normal, que é o TT, terra para o neutro e terra para o terra
E ainda há o regime TN e as suas variantes.
Na net encontras as explicações e as suas utilizações
onde trabalhei anteriormente tinhamos um turbo-alternador de 6000V 13.4MW que tinha um sistema destes instalado...
isto é mais para segurança do proprio equipamento, em caso de uma fuga á terra não deixa que se comporte como um curto-circuito, limitando a corrente a um determinado valor de segurança mas deixando as outras protecções actuarem... como no sistema que tinhamos a distribuição era subterranea e alimentava 13 PT's num total de 20 transformadores as probabilidades de termos problemas num cabo ou num transformador eram elevadas
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
MiToS
Re: Neutros ligados à terra
Agora percebo... Estava a pensar no sistema de terras para protecção apenas de pessoas e não estava a ver a outra vertente.mitos Escreveu:...isto é mais para segurança do proprio equipamento...
- mitos
- Velha Guarda
- Mensagens: 264
- Registado: 02 jul 2009, 15:37
- Localização: Torres Vedras
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Neutros ligados à terra
pois num sistema de 6.000V ou mesmo 30.000V a protecção diferencial para proteger pessoas não é muito funcional lolzuga Escreveu:Agora percebo... Estava a pensar no sistema de terras para protecção apenas de pessoas e não estava a ver a outra vertente.mitos Escreveu:...isto é mais para segurança do proprio equipamento...
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
MiToS
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Neutros ligados à terra
mitos Escreveu:se não me engano isto é muito utilizado em sistemas de geração em media tensão...nelmindo Escreveu:Regime de Neutro impedante ou ITzuga Escreveu:Nunca tinha lido tal coisa! Neutros ligados à Terra não é novidade, mas através de resistências não percebi muito bem a ideia!
Deves estar mais habituado ao regime normal, que é o TT, terra para o neutro e terra para o terra
E ainda há o regime TN e as suas variantes.
Na net encontras as explicações e as suas utilizações
onde trabalhei anteriormente tinhamos um turbo-alternador de 6000V 13.4MW que tinha um sistema destes instalado...
isto é mais para segurança do proprio equipamento, em caso de uma fuga á terra não deixa que se comporte como um curto-circuito, limitando a corrente a um determinado valor de segurança mas deixando as outras protecções actuarem... como no sistema que tinhamos a distribuição era subterranea e alimentava 13 PT's num total de 20 transformadores as probabilidades de termos problemas num cabo ou num transformador eram elevadas
Não só na média tensão. Na baixa também é utilizado:
Re: Neutros ligados à terra
Sim até porque normalmente quando se fala em sistema de terras fala-se na segurança de pessoas e esquece-se um bocado os equipamentoszuga Escreveu:Agora percebo... Estava a pensar no sistema de terras para protecção apenas de pessoas e não estava a ver a outra vertente.mitos Escreveu:...isto é mais para segurança do proprio equipamento...
Última edição por vihupi em 26 ago 2009, 14:37, editado 1 vez no total.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5370
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 194 vezes
Re: Neutros ligados à terra
Atenção que a função principal dos "terras" em baixa tensão, é proteger pessoas e não equipamentos. Deve haver aqui alguma confusão.
Re: Neutros ligados à terra
E ninguém disse o contrário. Referia-me é ao facto de podermos também proteger os equipamentos garantindo ainda assim a segurança das pessoas.
- mitos
- Velha Guarda
- Mensagens: 264
- Registado: 02 jul 2009, 15:37
- Localização: Torres Vedras
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Neutros ligados à terra
lêr o principio do documento que foi colocado online...nelmindo Escreveu:Atenção que a função principal dos "terras" em baixa tensão, é proteger pessoas e não equipamentos. Deve haver aqui alguma confusão.
e depois diz qualquer coisa
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
MiToS
Re: Neutros ligados à terra
lêr o principio do documento que foi colocado online...
e depois diz qualquer coisa[/quote]
O documento refere que a resistência serve para limitar a corrente de modo a não danificar os equipamentos mas mesmo assim elevado o suficiente para provocar o disparo dos relés de protecção, certo?
e depois diz qualquer coisa[/quote]
O documento refere que a resistência serve para limitar a corrente de modo a não danificar os equipamentos mas mesmo assim elevado o suficiente para provocar o disparo dos relés de protecção, certo?
- mitos
- Velha Guarda
- Mensagens: 264
- Registado: 02 jul 2009, 15:37
- Localização: Torres Vedras
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: Neutros ligados à terra
Correcto...vihupi Escreveu: O documento refere que a resistência serve para limitar a corrente de modo a não danificar os equipamentos mas mesmo assim elevado o suficiente para provocar o disparo dos relés de protecção, certo?
e se reparares na tensão de funcionamento é tudo para valores altos...
imagina um sistema a 30KV com neutro á terra e uma passaguem directa á terra de uma das fases...
pensa nas consequencias para o gerador em questão mesmo com protecções muito rapidas...
com um sistema destes limita-te a corrente de curto-circuito
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
MiToS
Re: Neutros ligados à terra
Sim realmente é verdade. Não ia ficar uma coisa muito bonita de se ver Já agora tenho uma questão, de certa maneira caricata, há algum tempo que talvez me possa responder.mitos Escreveu: Correcto...
e se reparares na tensão de funcionamento é tudo para valores altos...
imagina um sistema a 30KV com neutro á terra e uma passaguem directa á terra de uma das fases...
pensa nas consequencias para o gerador em questão mesmo com protecções muito rapidas...
com um sistema destes limita-te a corrente de curto-circuito
Aqui na fábrica ao substituirmos um suavizador de arranque por um VEV deparámo-nos com um rato morto encostado ao barramento de uma fase, pelo aspecto foi electrocutado. A minha questão é como é que foi electrocutado sem haver nenhum disparo dos aparelhos de protecção.