presumo que estamos a falar de uma grande potencia....vihupi Escreveu:Sim realmente é verdade. Não ia ficar uma coisa muito bonita de se ver Já agora tenho uma questão, de certa maneira caricata, há algum tempo que talvez me possa responder.mitos Escreveu: Correcto...
e se reparares na tensão de funcionamento é tudo para valores altos...
imagina um sistema a 30KV com neutro á terra e uma passaguem directa á terra de uma das fases...
pensa nas consequencias para o gerador em questão mesmo com protecções muito rapidas...
com um sistema destes limita-te a corrente de curto-circuito
Aqui na fábrica ao substituirmos um suavizador de arranque por um VEV deparámo-nos com um rato morto encostado ao barramento de uma fase, pelo aspecto foi electrocutado. A minha questão é como é que foi electrocutado sem haver nenhum disparo dos aparelhos de protecção.
por acaso sabes se tem protecção diferencial e já agora de quanto?!
se estás a falar no barramento este até pode nem ter protecção diferencial de baixa sensibilidade...
onde trabalhei anteriormente á saida do transformador só tinha-mos protecção diferencial de 5A logo os barramentos de distribuição pode-se dizer que não estavam protegidos...