Mensagem por Mário »

Boas

Um auxiliar em apertos.

Cump.
Mário
Anexos
Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos.doc
(20.5 KiB) Transferido 358 vezes


" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
pestynha
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 99
Registado: 21 abr 2009, 12:10
Localização: Setubal
Contacto:

Re: Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos

Mensagem por pestynha »

Mário Escreveu:Boas

Um auxiliar em apertos.

Cump.
Mário

Mto bom so fala a chave dinamometrica
Avatar do Utilizador
kartilos
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 17 dez 2008, 16:04
Localização: Portugal (Centro/Norte)

Re: Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos

Mensagem por kartilos »

Boas a todos!!!

Gostei muito da tabela de apertos, no entanto estou com um dilema.
Fui auditadio e foi-me questionado como cheguei a aqueles valores, de onde obtive os valores e porque razão seria aqueles os mais correctos...

Claro que não soube responder, fiz uma pesquisa pela web e pouca documentação encontrei que explicasse o binário de aperto para barramentos e condutores electricos em bornes de mordente.

Em alguns casos o fabricante dos equipamentos indica estes valores, mas há outros em que isto não se verifica.

A necessidade e uma tabela deste genero é prioritária, no entanto gostaria de fazer uma pesquisa mais profunda mas com base em alguma documentação (ou formulas / fisica) para que podesse explicar a origem dos valores (e para que os auditores "parassem de me chatear a cabeça").

Caso algum de voces saiba link's ou conheça documentação acerca deste assunto agradecia que me enviassem.

E claro, assim que chegar a uma conclusão irei postar aqui!!! :wink:

Cumps,
Carlos
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos

Mensagem por nelmindo »

kartilos Escreveu:Boas a todos!!!

Gostei muito da tabela de apertos, no entanto estou com um dilema.
Fui auditadio e foi-me questionado como cheguei a aqueles valores, de onde obtive os valores e porque razão seria aqueles os mais correctos...

Claro que não soube responder, fiz uma pesquisa pela web e pouca documentação encontrei que explicasse o binário de aperto para barramentos e condutores electricos em bornes de mordente.

Em alguns casos o fabricante dos equipamentos indica estes valores, mas há outros em que isto não se verifica.

A necessidade e uma tabela deste genero é prioritária, no entanto gostaria de fazer uma pesquisa mais profunda mas com base em alguma documentação (ou formulas / fisica) para que podesse explicar a origem dos valores (e para que os auditores "parassem de me chatear a cabeça").

Caso algum de voces saiba link's ou conheça documentação acerca deste assunto agradecia que me enviassem.

E claro, assim que chegar a uma conclusão irei postar aqui!!! :wink:

Cumps,
Carlos
Os auditores têm esse hábito, de questionar de onde vem essas informações.
Já este forum tenta no máximo apoiar-se em legislação e normalização. Em todo caso, esse valores apresentados são meramente indicativos e cada caso é um caso. O fabricante deve indicar sempre o binário de aperto dos parafusos, deverá ele sempre atravessar-se sobre o seu equipamento. É que depois não pode alegar que foi por excesso ou falta de aperto, em caso de avaria...

Só em ultimo caso é que se deve apoiar nas normas da parafusaria:
ISO 898-7 define o binário minimo de destruição
Ex:
Para o parafuso com rosca M5(0,8) com aço de qualidade 8.8, ele só deve partir, após 7,6Nm de Binário de aperto.
Avatar do Utilizador
kartilos
Curioso
Curioso
Mensagens: 54
Registado: 17 dez 2008, 16:04
Localização: Portugal (Centro/Norte)

Re: Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos

Mensagem por kartilos »

Olá novamente!!! :D

Já justifiquei ao auditor a tabela de apertos e foi mais fácil do que eu pensava.
No catalogo da "Facom" estão as tabelas de aperto e são válidas e crediveis.
A Facom tem colaborado na elaboração das normas de apertos, e como tal, é uma fonte de informação credivel.

Podem ir descarregar em:
Capitulo F08_06 Torque Control

Um abraço a todos.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos

Mensagem por nelmindo »

Muito bem, assim mesmo. Não se deve ter medo dos auditores.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos

Mensagem por nelmindo »

Avatar do Utilizador
acarlost
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 12 nov 2009, 16:20
Localização: Fig. Foz

Re: Apertos das ligações nas placas dos quadros eléctricos

Mensagem por acarlost »

boas,


Alguém conhece umas tabelas da schneider electric sobre este assunto relativas a quadros?
Falaram-me que existiam mas não consegui encontrar. Se alguém souber de alguma coisa agradeço. É que isto com normas é de perder a cabeça.

Cumps,
R S T
Responder

Voltar para “Artigos”