número técnicos

Responder
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

número técnicos

Mensagem por catlopes »

Boa noite caros colegas,

Escrevo neste separador, pois não encontrei um campo sobre legislação.
Nós técnicos e especialistas, acedemos a muitos lugares priviligiados, com áreas sensiveis de segurança eléctrica, humana e redes informáticas.

A questão que coloco é se sabem se existe alguma obrigatoriedade de serem realizadas as intervenções por duas pessoas, por razões de segurança.
Se sim, qual o decreto, sff.

Obrigado,
Energeticamente Carlota Lopes


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: número técnicos

Mensagem por Mário »

Boas
catlopes Escreveu: 22 mar 2017, 20:47 Boa noite caros colegas,
Escrevo neste separador, pois não encontrei um campo sobre legislação.
Nós técnicos e especialistas, acedemos a muitos lugares priviligiados, com áreas sensiveis de segurança eléctrica, humana e redes informáticas.
A questão que coloco é se sabem se existe alguma obrigatoriedade de serem realizadas as intervenções por duas pessoas, por razões de segurança.
Se sim, qual o decreto, sff.
Obrigado,
Energeticamente Carlota Lopes
Se tens análise de segurança ou de risco do teu local de trabalho, tem que estar lá mencionado.
Eu tenho locais em que um entra e o outro fica à porta e não entra, por segurança, mas tenho que estar visível para ele. Se não for visível para o outro, (que está à porta) tem que chamar a emergência. Mas ele não entra, faz o registo de quem está no local.

Espaços confinados tens que ter Atex e confinados.

Existe uma lei que diz que não se pode trabalhar só. O só, é quando não existe ninguém no local que possa accionar socorro se houver necessidade. Pode ser por câmara de segurança, mas tem que haver a garantia de continuidade de vigilância em caso de acidente.

Entradas em PTs, subir escadas para atingir um objectivo (não se pode trabalhar em cima de escadas, usar arnês de segurança, (tem que haver alguém no local com formação de resgate, não é ter que chamar, é presença). etc...

Salas de dados (servidores) pode ter extinção de incêndio automática por sala inundada (gás), podes ter sala com teor de oxigénio abaixo da norma (19 a 20.5%) para não haver incêndio.
Podes perguntar ao TSHT ele é que tem informar, dado que é da responsabilidade do Tsht.
Podes ter no local Hs2, N, CO, o LEL pode estar alto etc...
Até o tipo de roupa que usas.
Vai ao Youtube e procura por "electrical arc flash accident" e depois diz se deves de estar só, por vezes não acontece só aos outros.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."