ITED - Necessidade de CX2 no piso do ATE

Responder
jtsilvamoura
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 11 jun 2015, 10:59
Localização: Vila Nova de Gaia
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

ITED - Necessidade de CX2 no piso do ATE

Mensagem por jtsilvamoura »

Bom Dia Caros Colegas,

estou com uma dúvida que me surgiu após ter terminado o projeto de um edifício de habitação coletiva.

Ora bem. Segundo a legislação (ITED3) e a minha interpretação da mesma, é necessário instalar uma caixa (tipo CX2 por exemplo) em todos os pisos com fogos. A minha questão é: No piso R/C onde neste caso está o ATE e tem 2 fogos será necessário também instalar uma caixa de coluna?

Obrigado,

JM
Anexos
Caixa de coluna.PNG
Caixa de coluna.PNG (33.9 KiB) Visto 991 vezes



Cumprimentos,
JM
Avatar do Utilizador
daniel_gg91
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 10 out 2013, 11:53
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: ITED - Necessidade de CX2 no piso do ATE

Mensagem por daniel_gg91 »

Boa tarde,

Nesse piso tens a caixa para o ATE de onde deriva todas as saidas para os ATI no piso 0 (VD40).
Necessitas assim de por exemplo:
Piso 0 - C2 (ATE)
Piso 1 - C2 (Passagem / Derivação)
Piso 2 - C2 (Passagem / Derivação)
...

Qualquer dúvida dispõe.
Cump.
Daniel Guerreiro
alucas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 105
Registado: 05 mar 2012, 11:40
Localização: Almada
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: ITED - Necessidade de CX2 no piso do ATE

Mensagem por alucas »

Boas,
A tubagem pode partir do ATE para os ATI,s ou bastidores dos fogos do r\c , mas é obrigatório a cx. de coluna conforme anexo.
jtsilvamoura
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 11 jun 2015, 10:59
Localização: Vila Nova de Gaia
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: ITED - Necessidade de CX2 no piso do ATE

Mensagem por jtsilvamoura »

alucas Escreveu:Boas,
A tubagem pode partir do ATE para os ATI,s ou bastidores dos fogos do r\c , mas é obrigatório a cx. de coluna conforme anexo.
Viva alucas,

essa é a interpretação que tenho da legislação.

Obrigado

Cumprimentos,
JM
jtsilvamoura
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: 11 jun 2015, 10:59
Localização: Vila Nova de Gaia
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: ITED - Necessidade de CX2 no piso do ATE

Mensagem por jtsilvamoura »

daniel_gg91 Escreveu:Boa tarde,

Nesse piso tens a caixa para o ATE de onde deriva todas as saidas para os ATI no piso 0 (VD40).
Necessitas assim de por exemplo:
Piso 0 - C2 (ATE)
Piso 1 - C2 (Passagem / Derivação)
Piso 2 - C2 (Passagem / Derivação)
...

Qualquer dúvida dispõe.
Viva Daniel,

muito agradeço a tua preciosa ajuda. Concordo que as tubagens possam sair do ATE para o ATI, contudo também poderão sair da caixa de Coluna, se essa forma no nosso entender a melhor solução.

Poderias partilhar onde verificas que no piso do ATE não são necessárias as caixas de coluna (do tipo Cx2)?

Obrigado

Cumprimentos,
JM
Avatar do Utilizador
daniel_gg91
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 10 out 2013, 11:53
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: ITED - Necessidade de CX2 no piso do ATE

Mensagem por daniel_gg91 »

Não existe essa indicação, no entanto com a experiência que tenho em projetos realizados poderá colocar uma caixa de coluna no piso 0, caso as distâncias forem muito grandes até á subida dos tubos.
Existe este apontamento:
No caso de existir uma coluna montante horizontal, deverem existir caixas de coluna destinadas a ligação dos fogos. (Manual ITED 3 - pág 86).
Cump.
Daniel Guerreiro
Responder

Voltar para “ITED / ITUR”