União Tubo Corrugado a Tubo VD

Responder
Avatar do Utilizador
Carlos Palma
Curioso
Curioso
Mensagens: 39
Registado: 07 set 2009, 01:58
Contacto:

União Tubo Corrugado a Tubo VD

Mensagem por Carlos Palma »

Caros Colegas
Gostaria de saber se existe alguma não conformidade unir um tubo corrugado de dupla parede a um tubo VD ?
Grato pela ajuda
Carlos Palma


Carlos Palma
[email protected]
brunobocas
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 10 ago 2010, 13:15
Localização: PORTO

Re: União Tubo Corrugado a Tubo VD

Mensagem por brunobocas »

boas, nao faço a minima ideia, mas o melhor é usar as unioes para esse tubo, mais tarde ao enfiar os cabos podes ter problemas com a uniao.
Avatar do Utilizador
Ricardo.Conceição
Curioso
Curioso
Mensagens: 11
Registado: 01 jul 2010, 12:07
Localização: Figueira da Foz

Re: União Tubo Corrugado a Tubo VD

Mensagem por Ricardo.Conceição »

Boas

Logo que o tubo VD não fique enterrado... não vejo que ninguém vá colocar problemas.
Desde que a união seja correctamente efectuada.

Cmpts

Ricardo
Avatar do Utilizador
boost_up
Curioso
Curioso
Mensagens: 14
Registado: 09 ago 2010, 18:34

Re: União Tubo Corrugado a Tubo VD

Mensagem por boost_up »

Boas!!!

Em princípio não existe inconformidade nenhuma. Efectuas a união do tubo VD com o tubo ondulado de dupla parede aquecendo o tubo VD de tal forma que se sobreponha à manga. Depois isolas a união até mesmo com um pouco de fita isoladora e garante-te que não tenhas problemas ao enfiar os cabos, bem como num dia mais tarde ao substituir os mesmos. Certifica-te apenas que ambos os tubos teêm o mesmo diâmetro.

Cumps
A vida é uma escola de sabedoria!!!
Avatar do Utilizador
DomingosX
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 102
Registado: 10 jan 2009, 23:28
Localização: Carregado - Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: União Tubo Corrugado a Tubo VD

Mensagem por DomingosX »

Poderá fazer com uniões de PVC para tubo Corregado e VD do mesmo diâmetro. Aviso desde já que mudança de secções/diâmetros não é permitida na mesma canalização elétrica. para isso terá que meter uma quadro/ caixa de visita para mudar secções.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: União Tubo Corrugado a Tubo VD

Mensagem por ENERGY »

Boas
Não vejo qualquer não conformidade na união de 2 tubos do mesmo diametro, desde que utilize uniões adequadas, a não conformidade a existir, terá a ver com o local aonde vai utilizar essas tubagens.
Carlos Palma Escreveu:Caros Colegas
Gostaria de saber se existe alguma não conformidade unir um tubo corrugado de dupla parede a um tubo VD ?
Grato pela ajuda
Carlos Palma
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
DomingosX
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 102
Registado: 10 jan 2009, 23:28
Localização: Carregado - Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: União Tubo Corrugado a Tubo VD

Mensagem por DomingosX »

Caro ENERGY

Não há não conformidade com tubos dos mesmo diametro.

Mas alguns espertalhões, costumam fazer o estrangulamento das canalizações eléctricas acaba por criar zonas de difícil passagem dos cabos.
Por causa de alguns uniões feitas com tubos de diferentes diâmetros um dentro do outro, vi uma equipa de electricista a passar uma manhã inteira a enfiar 30 metros de cabo! Loool!
Responder

Voltar para “Discussão Energias”