Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por RQuintas »

Diferenciais ABB.pdf
(1.83 MiB) Transferido 388 vezes
Artigo muito interessante da ABB sobre proteção diferencial.

Cumprimentos,


Rui Quintas
BLima
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 754
Registado: 12 jan 2008, 00:53
Localização: Funchal
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes
Contacto:

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por BLima »

Excelente documento. Bastante informativo.
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: [email protected]
Avatar do Utilizador
RQuintas
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 04 mai 2011, 11:51
Localização: Sintra
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por RQuintas »

Bastante completo mesmo.

E aproveitando um dos temas do documento:

Os colegas costumam colocar dispositivos de proteção para o interruptor diferencial?

Cumprimentos,
Rui Quintas
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por Duzia12 »

RQuintas Escreveu:Bastante completo mesmo.

E aproveitando um dos temas do documento:

Os colegas costumam colocar dispositivos de proteção para o interruptor diferencial?

Cumprimentos,

Em certas instalações de grande potência pode agrupar-se 3 a 4 diferenciais de 4x40A-0,3 A protegidos por um disjuntor tetrapolar de 4x125 A.
Avatar do Utilizador
RQuintas
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 04 mai 2011, 11:51
Localização: Sintra
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por RQuintas »

Duzia12 Escreveu:
RQuintas Escreveu:Bastante completo mesmo.

E aproveitando um dos temas do documento:

Os colegas costumam colocar dispositivos de proteção para o interruptor diferencial?

Cumprimentos,

Em certas instalações de grande potência pode agrupar-se 3 a 4 diferenciais de 4x40A-0,3 A protegidos por um disjuntor tetrapolar de 4x125 A.
Apenas em instalações de grande potência?

Segundo o artigo da ABB e passo a citar:

"RCCBs usually have a fault making and breaking capacity on the order of 1 kA. This means that they can handle a fault of 1 kA on their own if it is a fault to earth. For overloads and line to neutral short circuits, the Wiring Rules require other devices to provide protection. The device used for short circuit protection may improve the short circuit rating of the RCCB when they operate together. This allows an RCCB rated at, for example, 1000 A to be used in circuits where the actual fault level is higher than 1000 A.
In summary, RCCBs provide earth leakage protection, however a major point to remember when applying them is that they must always be installed in conjunction with an appropriately rated Short Circuit Protective Device (SCPD)."

Cumprimentos,
Rui Quintas
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por Duzia12 »

Em "grandes potências" queria dizer, não para cada diferencial mas para 3 ou 4 para economizar.

Em vez de 3 de 40 A teríamos um de 125 A , a proteger.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por ohmico »

Boas,

se calhar não estou a perceber do que estão a falar.

Então o ID não está montante de circuitos protegidos contra cc, estando estes em conformidade com a corrente de cc nesse ponto?

ohmico
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por Duzia12 »

Sim, mas se um diferencial entra em curto-circuito dispara o geral a montante e é isso que se quer evitar.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por nelmindo »

ohmico Escreveu:Boas,

se calhar não estou a perceber do que estão a falar.

Então o ID não está montante de circuitos protegidos contra cc, estando estes em conformidade com a corrente de cc nesse ponto?

ohmico
Alguém protege os barramentos contra curto circuitos?
À partida os diferenciais tem sempre algum dispositivo de proteção mais atrás, nem que sejam os fusíveis da portinhola...
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por ohmico »

nelmindo Escreveu:
ohmico Escreveu:Boas,

se calhar não estou a perceber do que estão a falar.

Então o ID não está montante de circuitos protegidos contra cc, estando estes em conformidade com a corrente de cc nesse ponto?

ohmico
Alguém protege os barramentos contra curto circuitos?
À partida os diferenciais tem sempre algum dispositivo de proteção mais atrás, nem que sejam os fusíveis da portinhola...

Boas,

Claro, é a montante que se limita a corrente de cc, mas isso não é por causa do ID, pois caso não existissem ID's, mas somente disjuntores, tinha de ser limitada a cc em função destes.

Embora os ID,s não sejam dotados de poder de corte estipulado são fabricados com resistência aos cc reforçada e correm os mesmos riscos que os barramentos a montante ou a jusante.

ohmico
Avatar do Utilizador
RQuintas
Curioso
Curioso
Mensagens: 48
Registado: 04 mai 2011, 11:51
Localização: Sintra
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Artigo sobre Diferenciais - ABB

Mensagem por RQuintas »

Boas,

Julgo que devido à dificuldade de se obter terras distintas (TT puro) nas zonas urbanas é que os fabricantes aconselham a utilizar um dispositivo de proteção coordenado com o diferencial, visto que as correntes de defeito poderão ser muito elevadas e danificar o interruptor diferencial.

Cumprimentos,
Rui Quintas