Utilizar par de cobre para sinais eléctricos

Responder
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Utilizar par de cobre para sinais eléctricos

Mensagem por edeluz »

Boas,

É boa prática utilizar cabo de rede (Par de Cobre) para sinais eléctricos (apenas vou utilizar um par dos 4 disponíveis)? Preciso de colocar um fim de curso na extremidade de um cabo com 50metros de comprimento.

Cumps


Avatar do Utilizador
Miguel Alves
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 107
Registado: 16 fev 2009, 19:07
Localização: Abrantes - Portugal
Agradecimento recebido: 9 vezes

Re: Utilizar par de cobre para sinais eléctricos

Mensagem por Miguel Alves »

Boa tarde,

Não é boa pratica nem recomendado, pode utilizar um cabo "Oflex" 3G1,5mm para atenuar a perda mas em 24V DC não é muito significativo.
Tenho montados na Industria com esse comprimento e não temos tido problemas.

Miguel Alves
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Utilizar par de cobre para sinais eléctricos

Mensagem por ohmico »

Boas,

depende de se a resistência dos condutores não tem influência no sinal.

De qualquer modo, pode sempre dobrar o par.

Ohmico
Responder

Voltar para “Automatismos / Domótica”