Variador de Velocidade menos potente

Responder
VitorMorim
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 16 jan 2018, 15:53

Variador de Velocidade menos potente

Mensagem por VitorMorim »

Boa tarde,

É o seguinte,
Eu tenho um variador de velocidade de 0,55kw e pretendia o ligar num motor de 0,75kw. Isto dará problema?
Será que consigo parametrizar o variador com os valores do motor e ele dessa forma ajustar a saida para o motor?

Obrigado


RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Variador de Velocidade menos potente

Mensagem por RicardoENTA »

Dará problema!
O ideal é usar um variador com potência acima da carga, ou seja, tinha que arranjar um variador que aguentasse 1 kW (mais ou menos, tinha que dimensionar), isto por causa da segurança temos que dar sempre uma margem.
Se parametrizar o variador para que ande a uma velocidade que depois nao ultrapasse os 0,55kw do variador, calculando uma "x" frequência é igual a uma "x" potência, nao aconselho a fazer isso!
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"