Ligar contactor a PLC
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Ligar contactor a PLC
Ok, vamos por partes
Temos uma coisa destas: https://czpomari.files.wordpress.com/20 ... -geral.png
Ali nas DO - Digital Outputs irei ter uma luz na saída Q 0.5, por exemplo! Certo?
Esse sinal é que vai servir para ligar e desligar os componentes do meu controlo. Certo?
[UPDATE1]
Haaaaaa, erro de principiante! Este Q 0.5 funciona como um interruptor! Ele vai abrir ou fechar o circuito que tenho entre a fonte e o contactor! A nível de corrente tenho que me preocupar é com a fonte e não com a saída no plc!
Temos uma coisa destas: https://czpomari.files.wordpress.com/20 ... -geral.png
Ali nas DO - Digital Outputs irei ter uma luz na saída Q 0.5, por exemplo! Certo?
Esse sinal é que vai servir para ligar e desligar os componentes do meu controlo. Certo?
[UPDATE1]
Haaaaaa, erro de principiante! Este Q 0.5 funciona como um interruptor! Ele vai abrir ou fechar o circuito que tenho entre a fonte e o contactor! A nível de corrente tenho que me preocupar é com a fonte e não com a saída no plc!
Última edição por edeluz em 07 out 2017, 11:01, editado 1 vez no total.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Ligar contactor a PLC
nao podes usar os Relay Outputs?edeluz Escreveu: ↑07 out 2017, 10:57 Ok, vamos por partes
Temos uma coisa destas: https://czpomari.files.wordpress.com/20 ... -geral.png
Ali nas DO - Digital Outputs irei ter uma luz na saída Q 0.5, por exemplo! Certo?
Esse sinal é que vai servir para ligar e desligar os componentes do meu controlo. Certo?
é aconselhavel para lidar com os contactores.
deixa os Digital Outputs para controlar fotocelulas e afins...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Ligar contactor a PLC
duhhh[UPDATE1]
Haaaaaa, erro de principiante! Este Q 0.5 funciona como um interruptor! Ele vai abrir ou fechar o circuito que tenho entre a fonte e o contactor! A nível de corrente tenho que me preocupar é com a fonte e não com a saída no plc!
que é que achas que significa Ladder?
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Ligar contactor a PLC
Significa "escada" ou progressão. Não estava a atinar com a lógica da coisa!LVirtual Escreveu: ↑07 out 2017, 11:01duhhh[UPDATE1]
Haaaaaa, erro de principiante! Este Q 0.5 funciona como um interruptor! Ele vai abrir ou fechar o circuito que tenho entre a fonte e o contactor! A nível de corrente tenho que me preocupar é com a fonte e não com a saída no plc!
que é que achas que significa Ladder?
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Ligar contactor a PLC
Estas a falar dos reles tradicionais?LVirtual Escreveu: ↑07 out 2017, 11:00nao podes usar os Relay Outputs?edeluz Escreveu: ↑07 out 2017, 10:57 Ok, vamos por partes
Temos uma coisa destas: https://czpomari.files.wordpress.com/20 ... -geral.png
Ali nas DO - Digital Outputs irei ter uma luz na saída Q 0.5, por exemplo! Certo?
Esse sinal é que vai servir para ligar e desligar os componentes do meu controlo. Certo?
é aconselhavel para lidar com os contactores.
deixa os Digital Outputs para controlar fotocelulas e afins...
Isso para não passar um nível alto de corrente pelo transistor do plc?
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Ligar contactor a PLC
sim, tambem isso, mas essas saidas em muitos plcs sao alimentadas directamente pela electronica do plc. e as bobines dos contactores sao muibo predispostas a baralharem circuitos electronicos devido aos transientes gerados no atracamento.
um plc num sistema de automaçao deve ser tao bem protegido quanto o nosso proprio coraçao é protegido por nos.
no fundo o plc é o coraçao e o cerbero do sistema. Saidas fracas para cargas fracas e saidas fortes para cargas fortes.
um plc num sistema de automaçao deve ser tao bem protegido quanto o nosso proprio coraçao é protegido por nos.
no fundo o plc é o coraçao e o cerbero do sistema. Saidas fracas para cargas fracas e saidas fortes para cargas fortes.
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Ligar contactor a PLC
edeluz Escreveu: ↑07 out 2017, 11:04Significa "escada" ou progressão. Não estava a atinar com a lógica da coisa!LVirtual Escreveu: ↑07 out 2017, 11:01duhhh[UPDATE1]
Haaaaaa, erro de principiante! Este Q 0.5 funciona como um interruptor! Ele vai abrir ou fechar o circuito que tenho entre a fonte e o contactor! A nível de corrente tenho que me preocupar é com a fonte e não com a saída no plc!
que é que achas que significa Ladder?
Linguagem ladder
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Parte de um Diagrama Ladder
A linguagem Ladder foi originalmente desenvolvida para construir e melhor documentar circuitos a relés, utilizados em processos de produção [1]. Todos os dispositivos dos circuitos elétricos como botões, válvulas e solenoides podem ser representados em símbolos nos Diagramas Ladder, incluindo suas conexões.
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 150
- Registado: 26 dez 2011, 10:45
- Localização: Porto
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: Ligar contactor a PLC
Boa tarde colegas,
em grande parte dos casos, a saída do PLC nunca "comanda" de forma directa o contactor, é usado relé de interface.
Estamos a falar de relés simples de apenas 1 contacto, onde esse contacto pode ser normalmente aberto (NA/NO) ou normalmente fechado (NF/NC).
Numa eventualidade de ocorrer um pico, em vez de queimar a saída do PLC, queima o relé, que é muito mais barato que a carta do PLC.
Em projectos, uso sempre este método.
Bom trabalho.
Abraço.
em grande parte dos casos, a saída do PLC nunca "comanda" de forma directa o contactor, é usado relé de interface.
Estamos a falar de relés simples de apenas 1 contacto, onde esse contacto pode ser normalmente aberto (NA/NO) ou normalmente fechado (NF/NC).
Numa eventualidade de ocorrer um pico, em vez de queimar a saída do PLC, queima o relé, que é muito mais barato que a carta do PLC.
Em projectos, uso sempre este método.
Bom trabalho.
Abraço.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Ligar contactor a PLC
resumiste tudo o que eu disse antes em meia duzia de palavras, ate mesmo a parte de que uma placa de circuito impresso com componentes electronicos soldados, vulgo "circuito electronico" nao é uma carta mas sim uma placa electronica.nunomota Escreveu: ↑10 out 2017, 14:12 Boa tarde colegas,
em grande parte dos casos, a saída do PLC nunca "comanda" de forma directa o contactor, é usado relé de interface.
Estamos a falar de relés simples de apenas 1 contacto, onde esse contacto pode ser normalmente aberto (NA/NO) ou normalmente fechado (NF/NC).
Numa eventualidade de ocorrer um pico, em vez de queimar a saída do PLC, queima o relé, que é muito mais barato que a carta do PLC.
Em projectos, uso sempre este método.
Bom trabalho.
Abraço.
deixem de chamar mail aos circuitos electronicos por favor.
Carta é dos correios, da electronica é placa ou circuito...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com