Colunas trifasicas

Responder
ismaelduarte
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 15 set 2016, 23:29
Enviou: 1 vez

Colunas trifasicas

Mensagem por ismaelduarte »

Boa noite,
Tenho um problema para resolver e necessito da vossa ajuda.

Começo por uma dúvida de base.

Existe alguma regra que impeça de numa tubagem de uma coluna trifasica+neutro+terra com fio de 6 ou 10mm, esteja junto uma fase e neutro de 1,5mm? Com proteções diferentes no quadro de saída.


Agradeço a ajuda.


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Colunas trifasicas

Mensagem por Mário »

Boas
ismaelduarte Escreveu:Boa noite,
Tenho um problema para resolver e necessito da vossa ajuda.
Começo por uma dúvida de base.
Existe alguma regra que impeça de numa tubagem de uma coluna trifasica+neutro+terra com fio de 6 ou 10mm, esteja junto uma fase e neutro de 1,5mm? Com proteções diferentes no quadro de saída.
Agradeço a ajuda.
É expressamente proibido.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
ismaelduarte
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 15 set 2016, 23:29
Enviou: 1 vez

Re: Colunas trifasicas

Mensagem por ismaelduarte »

Obrigado pela resposta, não diz muito mas disse o essencial.

Em edifícios já concluídos em que existe a necessidade de fazer chegar mais uma linha monofásica junto com a existente trifásica, alguma sugestão?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Colunas trifasicas

Mensagem por Mário »

Boas
ismaelduarte Escreveu:Obrigado pela resposta, não diz muito mas disse o essencial.

Em edifícios já concluídos em que existe a necessidade de fazer chegar mais uma linha monofásica junto com a existente trifásica, alguma sugestão?
Só outro tubo ao lado ou, cabo com a protecção devida ao lado, ou por onde der mais "jeito".

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Colunas trifasicas

Mensagem por ENERGY »

Boas
Como já foi dito, numa coluna só podem estar os condutores dessa mesma Coluna Montante, e a secção mínima dos condutores tem de ser de 10mm.
Se necessita de mais algum circuito, terá de passar tubagem ou cablagem independente da Coluna Montante, alimentado do Q.S.Comuns, ou de um Q.E. do Inquilino, etc,. tudo vai depender da utilização que pretende dar a esse circuito.
Já agora se não é indiscrição, para que necessita desse circuito de 1.5mm?
ismaelduarte Escreveu:Boa noite,
Tenho um problema para resolver e necessito da vossa ajuda.

Começo por uma dúvida de base.

Existe alguma regra que impeça de numa tubagem de uma coluna trifasica+neutro+terra com fio de 6 ou 10mm, esteja junto uma fase e neutro de 1,5mm? Com proteções diferentes no quadro de saída.


Agradeço a ajuda.
Cpts.
Energy
ismaelduarte
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 15 set 2016, 23:29
Enviou: 1 vez

Re: Colunas trifasicas

Mensagem por ismaelduarte »

É uma coluna única a toda a altura do edifício, não da para passar outra mas agora é necessário outra só para iluminação.

Penso nessa solução mas já suspeitava que não seria viável.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Colunas trifasicas

Mensagem por ENERGY »

Boas
Existe solução para tudo, mas não indicou qual a ideia da sua dita nova coluna para iluminação, eu já estou a ver o que pretende, mais vai ter de ser mais explicito, e ser mais claro no que pretende fazer nesse prédio.
Seja mais explicito, diga o que existe no prédio em termos de instalações, e o que pretende implementar.

~~
ismaelduarte Escreveu:É uma coluna única a toda a altura do edifício, não da para passar outra mas agora é necessário outra só para iluminação.

Penso nessa solução mas já suspeitava que não seria viável.
Cpts.
Energy