Selectividade entre dispositivos diferenciais

Bloqueado
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Selectividade entre dispositivos diferenciais

Mensagem por joaoosvaldo »

Selectividade entre dispositivos diferenciais:
Anexos
Selectividade Diferenciais.jpg
Selectividade Diferenciais.jpg (42.74 KiB) Visto 1723 vezes


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Selectividade entre dispositivos diferenciais

Mensagem por joaoosvaldo »

Nas RTIEBT é indicado um valor de corrente diferencial-residual de funcionamento estipulada do dispositivo colocado a montante não deve ser inferior a três vezes a do dispositivo colocado a jusante. Ao contrário do indicado na figura anterior pelo que aqui fica a correção.
Para os dispositivos diferenciais que satisfaçam às regras indicadas nas Normas EN 61008 e EN 61009, a corrente diferencial-residual de funcionamento estipulada do dispositivo colocado a montante não deve ser inferior a três vezes a do dispositivo colocado a jusante.
Ver o ponto 539.3 das R.T.I.E.B.T. para mais pormenores.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Bloqueado

Voltar para “Conceitos”