Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no QGB

Responder
danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no QGB

Mensagem por danieljpires »

Bom dia quala influencia do ucc% (tensão curto-curto circito) do transformador no calculo da corrente curto-circuito a entrada do QBGT?

Este valor é variavel consoante o tipo de transformador a utilizar certo ? (oleo ou seco)

Obrigado pela ajuda


Daniel Silva Pires - Eng.º
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no

Mensagem por joaoosvaldo »

Aqui vai em anexo como deve calcular.

Quanto aos valores da ucc tem de ver os catálogos do fabricante em questão. E variam não só conforme se o transformador é de óleo ou seco mas também varia com a potência do transformador.
Anexos
curto-circuito.JPG
curto-circuito.JPG (33.9 KiB) Visto 1860 vezes
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no

Mensagem por danieljpires »

Obrigado
Era mesmo isso que eu queria
Daniel Silva Pires - Eng.º
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no

Mensagem por joaoosvaldo »

Sugiro o estudo da sebenta de Instalações Eléctricas II do ISEL (IE II) que pode encontrar no link seguinte:

http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... IE2#p66384
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
danieljpires
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 180
Registado: 03 dez 2007, 11:42

Re: Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no

Mensagem por danieljpires »

Obrigado pela ajuda
Daniel Silva Pires - Eng.º
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Influencia do ucc% do transformador no calculo do ICC no

Mensagem por parreirajoao »

Existem determinadas situações em que é necessário limitar a Icc e por muitas vezes opta-se por eligir uma determinada ucc% ou zcc%.

Atenção que isto é um pau de dois bicos, pois com o aumento da ucc% e consequentemente diminuição da Icc, também vai aumentar a q.d.t. nos bornes do transformador.

caso tenhamos um quadro de MT com motores muito grandes (2MVA), pode ser um problema.

danieljpires Escreveu:Bom dia quala influencia do ucc% (tensão curto-curto circito) do transformador no calculo da corrente curto-circuito a entrada do QBGT?

Este valor é variavel consoante o tipo de transformador a utilizar certo ? (oleo ou seco)

Obrigado pela ajuda