Tal como referi o cálculo das correntes de curto-circuito máximas são calculadas a 70ºC para PVC e a 90ºC para o PEX. Se fizesse o cálculo a 20ºC o valor da corrente de curto-circuito será superior face ao calculado com 70ºC ou 90ºC mas é um valor irreal porque em caso de curto-circuito a temperatura dos condutores/cabos será superior aos 20ºC inclusive deverá até ser superior aos 70ºC ou 90ºC mas de qualquer forma faz-se os cálculos para estas temperaturas que já é com "coeficiente de cagaço".jaimereis Escreveu:bom dia
estive a consultar os meus apontamentos de escola, ainda tenho tudo guardado religiosamente, e relativamente a Icc
tenho, que para calcular o poder de corte dos disjuntores Icc_max era com o cabo frio(ambiente 20ºC), para calcular a queda de tensão seria á temperatura de funcionamento(70ºC para PVC e 90ºC para PEX) aqui seria para achar a secção adquada a uma corrente em relação a uma distancia, e para o Icc_min era com o cabo á temperatura maxima admissivel(160ºC para PVC e 250ºC para PEX)
mas agora estou na duvida, é possivel comentarem isto, agradeço
Em relação aos restantes cálculos está correcto o que refere.